火线取三相四线制的断路器上端,零线取在断路器下端,为什么断路器下端带的两级空开总是跳?

三相四线制的断路器下端带了5个两级的开关,断路器下端出来的零线接到配电箱的零排上了,我给其它地方引个电源接照明,照明火线接在断路器的上端,从上端取的火线,零线接在断路器开关下端的零排上了,为什么接的照明有电五个两级空开总是跳,把照明的电断了五个两级的空开就不跳了?

因为你照明的火线接在漏电空开的上端,而零线接在漏电空开的下端(零排)上,这就造成漏电空开内部电流检测保护动作,(流入、流出不平衡)。 解决的方法是:把后加的照明的火线接到漏电空开火线的下端,这样就不会出现漏电空开保护动作跳闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-24
你断路器下端的空开后的零线,是不是也接到零排上了?
这样的话就有可能会因零线电流变化引起漏电开关动作!
第2个回答  2011-04-24
可能是通过线圈的电流矢量和不等于0吧,都接到空开下面或者上面试试