三菱变频器D700说明书
变频器D700
出现E.0V3怎么办?
答:
安照
说明书
提供的办法检查.
请问一下
三菱D700变频器
的RUN指示灯一闪一闪的不运行,是哪里的问题 提 ...
答:
变频器
过载 不知道是运行时出现还是刹车时出现的 测量一下输出三相电压,是否有断相或不平衡现象?若有,是逆变电路或驱动电路的问题;若输出正常,可能为转矩提升设置过高,引发磁饱和,引起变频器过载,将转矩提升P 0 调小至1.5带载试一试 另外试试延长加减速时间 以上都不行的话,送修 变频器突然...
三菱D700
系列
变频器
怎么设置自动在两个频率之间来回切换?
答:
那就用时间继电器来控制 中间继电器 通过中间继电器来控制
变频器
的速度
三菱变频器
主电容怎么读信息?
答:
D700
系列关于电容的信息是参数Pr257~259三个。主电容是Pr258。其他系列要参看相应的
说明书
。
请问如何选型
三菱变频器
三菱变频器有哪些系列?
答:
FR-A700最高端的 FR-F700风机用的 FR-E700通用型 FR-
D700
简易型 一般为FR-X740-XX(电机功率)
三菱变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把...
三菱
fr-
d700变频器
经常失速保护该怎么处理
答:
详细说一下行车的整个过程,行车从高处以很快的速度落到地面,请问,行车本来处于什么状态,在提升中,,还是提升到一半,还是提升到最高处,还是准备下降,刚开始降就飞车,还是降到一半飞车啊?是否有制动器?
变频器
是否有制动单元啊?变频器过压时变频器的母线电压是多少啊?变频器是否已经设置失速防止的...
三菱变频器
FR-
D700
故障代码外部热继电器动作(E.OHT)
答:
你这个故障是E.THT,
变频器
过载。
三菱d700变频器
我不想用电位器控制直接面板调速 我设置了pu运行但是一...
答:
三菱变频器
在更改设置后需要断电才能保存新数据的。你在设置好后退出设置界面,然后关断变频器主电源,等面板灯全部熄灭后再上电,新的设置才能生效。
三菱变频器
报E7怎么处理
答:
在确保各个芯片供电电压正常情况下,有三种可能会引起报E7:一,部分排线或通信元件(如光耦)。二,存储
器
故障。三,CPU故障,如果有这个型号的废旧主板,把以上元件换掉就行了,如果没有这个型号的主板,抱歉只能换主板,因为CPU和存储器里边涉及到程序问题。
三菱变频器D700
和昆仑通态触摸屏通讯
答:
昆仑通态触摸屏里有设备窗口,在里添加就行了。