显示“etht”怎么处理?
答:
显示 E.THT 名称:
变频器
过负荷断路(电子过流保护) (注1)内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。检查:电机是否处于过负荷。处理:减轻负荷。(注1)如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将...
三菱
变
D700频器
有24V电源输出吗?
答:
有,
D700
上的PC是24V+,SD是24V-。输出是DC24V,0.1A。望采纳。。。
三菱变频器d700
报警eoul
答:
D700
操作面板MODE SET PU EXT RESET各意思 希望可以帮助到你!!
三菱d700变频器
ev03故障怎么排除
答:
朋友,你是不是弄错了?三菱D700没EV03这个报警。我查到的是E0V3,你自己在核对一下。下是
三菱D700说明书
截图E0V3,你参考一下
三菱d700变频器
显示etht怎么处理
答:
参数从P9一下就到79 这咋处理呀 亲们?
答:
还有一点,请检查一下P79参数设置为什么,上面说的是在P79为0时的操作方面。不为零是根据79的设定值做相应调整。至于你说的P9(电子过电流保护)和P79(运行模式选择),两个参数之间没有太大的关系,所以推测是操作不当导致的。如果确认操作没问题的话,估计就是
变频器
有问题了,建议送到代理店或...
三菱D700变频器
出现浪涌抑制回路异常怎么解决
答:
是上电报异常还是启动报异常? 如果上电就报异常,请检查充电电阻、继电器、储能电容。如果启动报异常,查制动电路和启动时间。参考资料:湖北金马电子科技 专业维修
变频器
如何查看
三菱变频器D700
历史报警?
答:
http://wenku.baidu.com/view/f1831bedb8f67c1cfad6b868.html?pn=201 在第233页。
三菱D700变频器
是否只支持MODBUS RTU模式,还是MODBUS ASCII也能用_百度...
答:
ModBus协议是应用层报文传输协议(OSI模型第7层),它定义了一个与通信层无关的协议数据单元(PDU),即PDU=功能码+数据域。ModBus协议能够应用在不同类型的总线或网络。对应不同的总线或网络,Modbus协议引入一些附加域映射成应用数据单元(ADU),即ADU=附加域+PDU。目前,Modbus有下列三种通信方式:1....