三菱d700变频器显示etht怎么处理

如题所述

显示 E.THT
名称:变频器过负荷断路(电子过流保护) (注1)
内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。
检查:电机是否处于过负荷。
处理:减轻负荷。
(注1)如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将被初始化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-11
三菱变频器显示ETHT
上月我们交给客户的一批D720三菱变频器,客户也有反映这种情况,后来工程师让客户断电检查所有的接线,变频器参数设置后,这个故障就消失的,虽然不确定是哪里的具体故障,但应该是与参数设置有关,建议检查一遍看看.
第2个回答  2021-02-27
调高基准频率就好了!