33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱驱动器报警25
三菱驱动器
报45是什么?
答:
强制停止
报警
。一般是极限开关动作了。或者是极限开关动作后脱位(PLC检测到过该信号,由于机械惯性使极限开关撞脱)。可以检查一下左右极限开关,或者相应的限位开关。另外,这个信号是由PLC给伺服放大器的,可以检查一下PLC输出的这两路信号是否正常。我这里的这个,就是PLC控制两组继电器给伺服放大器。当...
三菱
伺服
驱动器
MR-J2S-40A
报警
,报警代码为AL24,哪里出了问题,如何修复...
答:
这个代码是电机接地故障。如果确认电机没问题,检查一下线路。另外检查一下航插内有无线头焊点松脱,造成动态时产生故障。
三菱
MR-J2S-200A伺服
驱动器
故障RL37是什么意思
答:
在说明书上只找到AL37错误代码,不知你的RL37那里来的 显示 名称 内容 主要原因 处理方法 AL37 参数异常 参数设定值异常 1、由于
驱动器
故障导致参数变化 更换伺服 2、没有连接参数0选择的再生制动选件 正确设定NO.0 参考资料:http://www.fortec.cn/download/%CB%B5%C3%...
三菱
伺服20.1
报警
答:
是表示编码器故障,请检查伺服放大器CN2插头与伺服电机编码器连接电缆是否完好,连接是否牢靠。
三菱
伺服
驱动器报警
代码AL21.1是MR-J3:主电路异常。MR-J2S:电机输出接地故障。伺服电机输出端(U,V,W)接地故障。在主电路端子(TE1)上电源输入和输出接线有短路,
三菱
伺服51.2
报警
代码
答:
热过载异常。原因:电机过载,当电机承受超过其额定负载的负荷时,会产生过载现象;
驱动器
内部散热不良,驱动器内部的散热器或风扇存在故障或堵塞;驱动器参数设置不当,如电机额定电流、运行模式等参数设置错误。解决方法:调整电机负载,检查电机负载是否过大,若是,可以考虑降低负载或更换更大功率的电机;...
三菱
伺服电机报错RL 16是什么故障
答:
伺服电机(servo motor )可分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。扩展知识:
三菱
伺服
驱动器报警
代码:1、AL.E6 -表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有...
三菱驱动器
显示b03什么意思呀?
答:
三菱
伺服
驱动器
常见
报警
代码 三菱伺服控制器所有的报警代码以及处理方法 一、使用三菱交流伺服系统主要由三个系列:MR-ES、MR-J2S、MR-J3。 二、通常故障情况可由伺服驱动器上显示代码来初步判断,以下是几种常见的故障及其排查方法: 1、AL.E6 -表示伺服紧急停止。引起此故障的原因...
三菱
52.3
报警
代码
答:
三菱
52.3
报警
代码:1、三菱伺服报警AL52.3是滞留脉冲过大报警。三菱伺服点击中的变差计数器中的滞留脉冲超出了编码器的分辨能力×10,也就是脉冲过大。伺服
驱动器
主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
三菱驱动器
停止后,显示12,不会再启动怎么办?
答:
此
报警
代码是编码器与伺服放大器之间通讯异常。 可能是以下原因造成: 1.接头CN2没有接好。 解决方法:请正确接线。 2.编码器故障。 解决方法:更换电机。 3.编码器电缆故障。 解决方法:修理或者更换电缆。
三菱
伺服
驱动器警报
24 怎样才能解决
答:
把UVW线拆了!如果还
报警
,那就是
驱动器
坏了!如果不报警,那就是电机接地了!