...连接组标号分别
为
Yyn0和Yyn8 ,能否设法使
并联运行
答:
连接组别不同,不能并列运行,这是肯定的 除非对Yyn8的变压器大修,改组别为Yyn0(基本上不可行)
变压器并列运行的
基本
条件
:A.联结组标号相同; B.电压比相等; C.阻抗电压值相等。
两台变压器并列运行
为什么会产生环流
答:
我的看法如下:1. 当
两台变压器并列运行
且在输出端空载时,它们可能会互为负载或互为电源,这是产生环流的一个综合原因。2. 在允许变压器并列的四个
条件
中,联结组别相同是一个硬性指标,通常不会存在误差。然而,变比、阻抗(在制造过程中产生的误差)以及容量的不同,都可能对变压器并列运行产生影响。
变压器
理想
并列运行的条件
中,变压器的阻抗电压允许有百分之几的差值
答:
变压器的
阻抗电压允许有±10%的差值。利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、...
两台
100KVA
变压器并列运行
,一台短路电压为Ud1=4%一台为Ud2=5%.怎么求...
答:
两台变压器并联运行
,短路电压小的先满载,所以:变压器1:Ud1=4% 满载时带负荷100KVA,此时
变压器2
:Ud2=5% 带负荷S2 KVA,(S2 /100):(100/100)= Ud1:Ud2 S2 /100 = 4:5 S2 = 80 KVA 所以,在不过载的情况下,它们所能带的最大负荷分别为 100KVA 和 80KVA ...
80KVA的电力
变压器
和500KVA的变压器能
并列运行
吗?
答:
这个是不允许的,即使允许,你的用电也基本无法正常.因为
两台变压器的
容量差的太大,这样当500KVA变压器过载时,80KVA变压器基本上也带不了多少负载.这样配置小变压器是补充不了大变压器带不了的部分的.如果说你确是有必要这样配置进行用电:我建议你选一台过载能力强的500KVA变压器,如干式变压器,过载能力在...
最大运行方式按
两台变压器并列运行
考虑是
什么
意思
答:
在最大和最小运行方式下,设备运行可靠,短路参数满足要求,保护装置能够正确动作等,即可保证所有运行方式下达到这个要求。综上,你所说的
两台变压器并列运行
,估计指的就是
两台主变并列运行
、从而使你们内部系统电源容量最大的一种运行方式,此时短路电流最大,设备短路参数的校验按照这时的短路电流进行选择...
当变比不同的
两台变压器并列运行
时,在两台变压器内产生环流,使得两台...
答:
当变比不同的
两台变压器并列运行
时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压 C、变比大的升,小的降;解释:变压比大的,输出电压低,由于内部充电,电压会升,电压比小的,输出电压高,由于要向电压低的灌流,所以会有压降。
两台变压器并列运行
,投入2#变压器时导致1#变压器差动保护动作,是何原因...
答:
首先检查,1、
两台变压器
外观是否有明显短路点。2、两台变压器是否允许
并列运行
。3、查二次线路故障。排除这3种可能之后:引起差动保护动作的决定性原因是由于2#变压器投入时候的涌流过大。那么首先得检查你1#变压器的电流互感器采样的位置在哪里?是否正确?都检查无误,可考虑适当放宽差动整定值。
什么
事
变压器的并列运行
和分列运行?
答:
变压器的并列运行
和分列运行是电力系统中两种重要的运行方式,它们各自有着明确的目的和优点。并列运行指的是将
两台
或更多变压器的一次绕组并联在相同电压的母线上,而二次绕组则并联在不同的母线上。其主要目标是提高供电的灵活性和可靠性。当其中一
台变压器
出现问题时,其他变压器可以继续运行,确保重要负荷...
两台变压器并列运行的
优点和缺点是什么?
答:
优点:1.在一
台变压器
出现故障时可以通过保护装置退出运行,由另一台带全部负载,增加了供电可靠性。2.系统需要增容时可以增加一台相对容量较小的变压器,不必淘汰已有变压器,节省投资。缺点:1.并列运行要求严格,必须满足
并列运行的
三个
条件
,请查阅相关资料。2.如果并列运行的变压器参数匹配不是很严格,...