33问答网
所有问题
当前搜索:
两台变压器并列运行的条件是
什么
叫
变压器并列运行
答:
变压器并列运行是指将
两台
或多
台变压器
的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是
变压器的
并列运行。
变压器并列运行的
目的及优点:1、提高变压器运行的经济性。2、提高供电可靠性。3、节约电能,实现节电增效。
两台变压器并列运行
分接头数量不一样如何确定
并列条件
小容量16000的...
答:
20000KVA变压器在第5档对应的电压也是+5%,所以16000KVA的变压器放第一分接、20000KVA的变压器放第5分接是对的。以上所述只是按常规情况推理,实际情况一定要看变压器的铬牌,每一档所对应的电压在铬牌上都有非常清楚的标注。
两台变压器
所放的档位对应地电压一定要相同。
在什麽情况下
并列运行变压器的二
次中性点不能连接?
答:
当然,如果有一台接地是可以这样做的。因为,当
变压器
的中性点不接地时,当三相负荷不平衡时(
两个
条件),中心点电位会漂移。漂移后,abc三相电压就不对称(不对称的含义是电压幅值不相等,甚至相位角也发生位移)。这样,实际上已经不满足
并联的条件
了。你说能行吗?
低压电力系统两段
并列
后母联的电流是怎么
个
情况?当一段经母联带
二
段时...
答:
你说的情况实际上就是两台符合
并列条件的变压器并列运行
。低压侧母联合闸以前,两段母线由两台变压器分别供电,在并列时首先要把
两台变压器的
高压侧调整到同一电源,然后才能合上低压侧母联开关,母联合闸就是合环操作。母联合上以后,两台变压器的负荷潮流会有一定的变化,两段母线负荷不同时,会有一部分...
变电所
两台并列运行的变压器
需要考虑一台中性点接地吗?线路的零序保护...
答:
并列于并联是两种完全不同的运行模式,
两台并列运行的变压器
需要考虑两台中性点接地的,线路的零序保护二段不需要考虑和变压器配合,变压器有自己的变压器保护装置
厂用
变压器
为什么不能长期
并列运行
答:
在特殊情况下,
两台
合乎
并列条件的
厂用变压器可以短暂时间的并列,但不能长期并列。因
并列运行
,变压器总阻抗会大为减小,这样
变压器二
次侧一旦发生短路故障,其短路电流和会增大很多,对二次侧所连接的电气设备会造成严重威胁,满足不了动稳定和热稳定的要求。
1路10KV进线带4
台变压器
,变压器低压侧可以
并列运行
吗?
答:
意思是10kv
变压器二
次侧设计为2段母线,两段母线
并列运行是
通过中间的母联开关来实现的。并列运行时,考虑到一
台变压器
可以通过分段断路器向另一母线供电(转供),其最大负荷为本段负荷+(60~70)%另一段负荷。
并列运行条件
下的母线允许载流量要高。由此可见,从设计开始,就必须考虑到将来的运行...
发电机
并列运行
需要哪些
条件
答:
1.发电机
变压器
组出口电压与系统电压相等,最大偏差不大于5%,且待并发电机变压器组出口的电压与比系统电压稍高为宜。
2
.发电机周波与系统相等。3.发电机相位与系统相位一致。4.发电机相序与系统相序一致。
请问
两台变压器并列运行
需要停运一台变压器 中性点接地刀闸同时停运吗...
答:
变压器并列运行
时仅一组变压器中性点接地(为继电保护考虑),
两台
三相
变压器并列运行
,若低压侧所带总负荷为3200KVA,计算这两台变 ...
答:
如果你没有写错的话,这
两台变压器
的低压一个是6300V,一个是6000V,是不能
并联运行的
,变压器间的环流太大,要烧掉!!!。现假设两台变压器的低压相同,那么设变压器I带的负荷为S1,变压器II带的负荷为S2,则有下式:(S1/ 2400)/(S2/3200)=5/5.4 S1+S2=3200 解上式可得:S1=1311.5 ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜