变电所两台并列运行的变压器需要考虑一台中性点接地吗?线路的零序保护二段需要考虑和变压器配合吗?

在做继电保护课程设计,这两个问题比较疑惑,变压器的中性点接地问题在规程上没有找到,现在在做零序保护的整定,零序一段没有问题,二段要考虑与下线一段配合,我的题目是双侧电源供电,中间出线有个变电所和等值系统

并列于并联是两种完全不同的运行模式,两台并列运行的变压器需要考虑两台中性点接地的,线路的零序保护二段不需要考虑和变压器配合,变压器有自己的变压器保护装置
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-19
并列运行和并联运行是不一样的,并联运行可以考虑一套接地设备。并列运行必须是完整的两套接地设施。本回答被网友采纳