主筋焊接接头位置规范要求
主要钢筋的
接头位置
:接头50%相互错开连接<接头50%相互错开连接>那位...
答:
混凝土结构设计
规范
GB 50010-2002
桩基础钢筋笼竖向钢筋接长搭接
焊接接头
区域可否在桩长任意
位置
答:
2 分段制作的钢筋笼,其
接头
宜采用
焊接
或机械式接头(钢筋直径大于20mm),并应遵守国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》GB 50204的规定;3 加劲箍宜设在
主筋
外侧,当因施工工艺有特殊
要求
时也可置于内侧;4 导管接头...
筏板基础钢筋搭接
规范
答:
,单面焊不应小于10d。钢筋筏板搭接长度不应小于35d。2、同一垂直断面上
焊接
或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎
接头
应分别错开500mm或1000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。3、路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装
位置
允许偏差应符合表7.5.4-2的规定。
梁、柱
主筋
按
规范要求
施工,出现
接头
该
位置
的箍筋是否加密
答:
如果是绑扎
接头
,要箍筋加密。
焊接
或直螺纹连接的不要加密。因为力的传递原理不同,绑扎是通过钢筋与混凝土的咬合力传力的,所以防止二根钢筋之间产生内部劈裂,要加密箍筋。后二种则不要。
框架柱电渣压力焊,预留钢筋从底板上多少,
焊接接头
必须错开吗!错开...
答:
2、钢筋准备工作 选择焊接的钢筋应符合下料表
要求
,钢筋焊接端应平直,如果有扭曲现场,应对其进行校正或者切除,不能使用锤击调正。钢筋焊接端200mm内,应无锈、无油渍等其他杂物。3、择焊接参数 当采用自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保
焊接接头
质量可靠。...
桥梁钢筋笼
焊接
的
要求
?
答:
二是焊缝是否饱满,有无加渣、流
焊
、漏焊、咬伤
主筋
等现象。三是是否满足同一断面
接头
不超过50%。四是尺寸是否正确,即钢筋笼的直径、箍筋的间距等。五是使用材料是否符合设计,包括主筋的直径、数量、箍筋的直径,钢筋笼的长度。还有对于不同的钢筋,对焊条也有
要求
,对二级、三级钢要求要5字头的焊条。
搭接
焊接头
最小搭接长度是多少?
答:
在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。搭接
焊接头
适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时...
焊接
钢筋的
接头
间距是多少?
答:
纵向受力钢筋机械连接接头及
焊接接头
连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的...
框架梁钢筋
接头
可以设置在梁端部吗?
答:
梁中钢筋的
接头位置
应如何设置 钢筋在混凝土梁中主要承受拉力,钢筋接头是钢筋受力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。1、单跨梁板的下部纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;2、连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部
主筋
应设在支座处。但对满堂基础底板,因...
焊接
、搭接等的两根钢筋最小长度有什么
规范要求
答:
1、搭接
焊接头
适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。2、一般钢筋搭接长度和混凝土的强度等级有关。在任何情况下受拉钢筋的最小...