1、搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2、一般钢筋搭接长度和混凝土的强度等级有关。在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

扩展资料

应用举例

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×0.8×1.05=47.04d=1034.88mm。

钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。

电弧焊连接

对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:

1、焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

2、帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。

为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。帮条的长度应满足相应的焊缝要求。

参考资料:百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-12-24

  焊接、搭接等的两根钢筋最小长度有什么规范要求

  答:1.焊接的两根钢筋最小长度《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012有要求:

 

  2.绑扎搭接的两根钢筋最小长度《混凝土结构设计规范》GB50010-2010有要求:(因你问的是“最小长度”,所以抗震我就不答你了!以及其他规范、图集应源于该规范,重复列举其它规范、图集没多大意思!故也免了。‍)

 

我想问的是两根钢筋要满足多小的长度要求才能进行搭接、焊接等?
比喻我想要一根9.5米长的钢筋能用一根9米的,另一根0.7米的钢筋焊接吗?假设焊缝长度满足要求,谢谢!
答:要遵守、满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010笫8.4.1、8.4.2条:
8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
   混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力筋钢不宜设置连接接头。
8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm 。
   故假设焊缝长度满足要求,尚要满足上述8.4.1、8.4.2条的要求。用一根9米的,另一根0.7米的钢筋焊接,不一定符合:“受力较小处”和“结构的重要构件和关键传力部位”。说白了,钢筋工应根据上述原则进裁剪搭配的!不一定9米长的钢筋,接一段上去就能用!这是钢筋工要切记的起码知识。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-07-14
焊接长度单面焊要满足10倍的钢筋直径,双面焊要满足5倍的钢筋直径。对于你所说的问题,要用9.5米钢筋用0.7米去焊接是可以的,但是问题的前提是如果这根钢筋用于梁里面,最好是将接头位置放在搭接允许范围内。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-14
可以的。简单的算法:两根钢筋搭接的长度为直径乘以五。例如直径10mm的钢筋,搭接长度就是50mm。
如果再规范一点的话,可以查百度文库。(仅供参考)
第4个回答  2014-06-17
1、焊接分单面焊和双面焊,单面焊要求焊接长度达到10倍d,双面焊焊接长度5倍d。
2、钢筋搭接长度,详情请参照11G101-1第53页,根据抗震等级不同、混凝土强度不同所搭接的长度也是不同的。