如何正确的
选择
电流
互感器
?
答:
电压
互感器的
内部结构,以及故障修复 电流互感器是变压器中常用的测量电流的装置,是依据电磁感应原理制作而成。在工作状态下,基本接近短路状态。介绍了电流互感器的基本作用,然后我们在着重介绍一下它的内部结构,以便在电流互感器发生故障的时候我们有序可查。电压互感器的基本结构跟变压器类似,由两个...
继电保护如何
选择
电流
互感器
答:
电流互感器的选择除应满足一次回路的额定电压、额定电流、最大负荷电流计短路电流的动热稳定性外,还要满足二次回路的测量仪表、自动装置的准确度等级和保护装置10%误差曲线要求。如果容量不足,可将两个二次绕组串联。一电流
互感器的选择原则
1.按额定一次电压选择 所选电流互感器的一次额定电压必须与...
电流
互感器
测试仪的型号
选择
和检验
原则
是什么?
答:
如果线路中负载的计算电流为350A,则应选择电流互感器比为400/5。电流互感器精度的选择与验证 所谓精度,是指在规定的二次负载范围内,一次电流为额定值时的最大误差。对于不同的测量仪表,应
选用
不同精度的电流互感器。精度
选择原则
:计费测量所用电流
互感器的
精度为0.2~0.5;用于监测每个入口和...
电流互感器和电压
互感器的
配置
原则
是什么?
答:
电压
互感器
根据变压器一二次电压等级来配。电压互感器容量要满足供电保护要求。电流互感器根据二次接线来配置,如果只有计量和保护,就
选择
2组线圈的,如果还有差动保护,还得使用三组线圈的。电流互感器根据供电线路短路电流来配置。比如短路电流为5000A,互感器应该选择800/5的,这样才能保证保护回路在短路...
如何根据一次电流
选择
电流
互感器
答:
低压电流
互感器的选择
应遵循
原则
:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应
选用
准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级...
电流
互感器
怎么选
答:
摘要:电流互感器怎么
选
?互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压
互感器的
统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-...
380v160千瓦电机要
选
多大的电表和
互感器
答:
380v160kw的电机道需要电流是320A,采用400/5的
互感器
。因为三相交流电机按照每千瓦2安电流进行估算,160千瓦电机额定电流大概要320安左右,所以
选择
400/5的电流互感器就可以了。最小也要选择300/5的互感器,但500/5A的互感器就有点大了。
电力系统中电流
互感器的
使用
原则
答:
你好,——★ 电力系统中电流
互感器的
使用
原则
是: 1、根据负载的额定电流正确
选择
电流互感器的一次电流; 2、正确连接电流互感器二次输出的接线相序; 3、电流互感器的二次侧应可靠的接地; 4、电流互感器的二次侧不允许开路运行;
电流互感器和电压
互感器的
配置
原则
答:
电压
互感器的
配置(1)母线。工作和备用母线都装1组电压互感器,用于同期、测量仪表、保护装置及中性点不接地系统的绝缘监视。用1个三相五柱或3个单相三线圈电压互感器接成Y/Y/△形。(2)发电机。一般装2组电压互感器。一组用3个单相电压互感器接成Y/Y形,供自动调节励磁装置用;另一组用2个单相...
电流
互感器
变比该怎么
选择
?具体方法是什么?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流, A;N---电流
互感器的
变比; 也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来
选择
。