33问答网
所有问题
当前搜索:
交流单芯外护套直流耐压试验
10KV
单芯
电缆
外护套耐压试验
铜屏蔽是否接地?
答:
耐压试验
,就是要模仿真实使用情况,所以,屏蔽层必须接地。否则就失去试验意义了。
请问郭老师,10kV电缆常规
试验
需要做哪些试验?
答:
绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压、
交流
耐压试验;3、电缆外护套绝缘电阻测量:目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。4、电缆
外护套直流耐压试验
,目的...
交联电缆
外护套
故障
测试
仪测试原理
答:
当接近故障点时,跨步电压会增加,越过故障后则会减小,并且极性会改变。当指针在接地故障点正上方停在零位时,这就意味着找到了电缆故障的确切位置。这款仪器不仅可以用于交联电缆的
外护套
故障检测,还适用于地埋线和无金属护层电缆(全塑线)的故障查找。此外,它还可以作为电缆或电器的10KV
直流耐压试验
...
10kv高压电缆
外护套
破裂能做
耐压试验
吗
答:
能做。高压电缆能否通过
耐压试验
,和内绝缘及终端头安装质量有关。
外护套
的主要作用是防水、防划伤。
电缆
交流耐压试验
中怎么设置试验频率?
答:
电缆
交流耐压试验
中怎么设置试验频率?我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压...
10kv电缆做
耐压试验
怎么做
答:
10kv电缆做
耐压试验
怎么做 被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多
芯
电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。
外护套
及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第四,...
对电缆
外护套
故障的定点使用什么方法
答:
交联电缆
外护套
故障测试仪主要用于交联电缆外护套的
耐压试验
,也可以用来精确定点
单芯
电缆的外护套故障,精确定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。主要功能 1、反射法的有力补充,粗测结果更准确,可靠性高。2、有效解决波传播特性不好的PVC聚氯乙烯电缆、无铜屏蔽低压电缆故障的...
高压电缆做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接
直流耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
直流
电机检修后,应作那些
试验
?
答:
(3)6—35kV中压橡塑绝缘电力电缆(指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘电缆),取消了投运后的
直流耐压试验
项目,代之以测量
外护套
和内衬层的绝缘电阻。这是因为高幅值直流电压在宏观上会降低橡塑电缆绝缘寿命,不少直流耐压试验合格的橡塑电缆在运行中发生击穿事故,这已在理论和国内外的运行实践...
关于电缆线的绝缘等级
答:
2、测量电缆
外护套
绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三
芯
电缆的外护套)3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ)4、电缆主绝缘
直流耐压试验
1)试验电压值根据电缆电压等级确定,加压时间5min,不击穿 2)耐压5min时的泄漏电流不应...