33问答网
所有问题
当前搜索:
交流单芯外护套直流耐压试验
电力电缆敷设的基本要求是什么?
答:
电力电缆敷设的基本要求如下:(1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在
直流耐压试验
合格后方可敷设。(2) 三相系统中使用的
单芯
电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用...
...0.6/1kv什么电缆 还有
直流耐压
,不是只有
单芯
的菜式直流吗
答:
ZRYJV22 :阻燃聚氯乙烯铠装 3*240+2*120 :3
芯
240的和2芯120平方电缆;0.6/1kv:最大
耐压
1kv ;多股硬芯 适 用于三相五线制线路
电缆故障
测试
仪价格选型?
答:
电缆外护套故障测试仪主要用于交联电缆外护套的故障检测,也可以用来精确定点
单芯
电缆的外护套故障,精确定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。YDL-2044电缆外护套故障测试仪的输出电压为5/10KV 及以下,全面满足中国国家标准GB50150-2006 的电缆
外护套耐压试验
规定,包括适合交叉互联...
进站电缆绝缘
测试
及电缆头接入要注意哪些安全措施
答:
4、 多段电缆
外护套
在交接试验时,中间有交叉互联箱,要拆掉交叉互联板,需要用铜绑线将互联线的线
芯
和屏蔽短接,并拆掉接地线。试验时在电缆终端头处,将电缆终端头尾管处的地线拆除,加压线接在电缆终端头尾管上,并设专人看护。5、 谐振
耐压试验
前测量被试电缆电容量,根据电缆电容量选择适当的...
高压电缆头制作工艺和注意事项
答:
1.电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三
芯
电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。2.电缆敷设后要做电缆的
直流耐压试验
,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。3.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。基本操作工艺 1)剥
外护套
为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护...
对金属材料实验比较精通的高手
答:
(3)6—35kV中压橡塑绝缘电力电缆(指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘电缆),取消了投运后的
直流耐压试验
项目,代之以测量
外护套
和内衬层的绝缘电阻。 这是因为高幅值直流电压在宏观上会降低橡塑电缆绝缘寿命,不少直流耐压试验合格的橡塑电缆在运行中发生击穿事故,这已在理论和国内外的运行实践中证实。但对...
求<电力变压器的预防性
试验
>论文一万字,请高手帮助。
答:
(3)6—35kV中压橡塑绝缘电力电缆(指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘电缆),取消了投运后的
直流耐压试验
项目,代之以测量
外护套
和内衬层的绝缘电阻。这是因为高幅值直流电压在宏观上会降低橡塑电缆绝缘寿命,不少直流耐压试验合格的橡塑电缆在运行中发生击穿事故,这已在理论和国内外的运行实践...
怎么测量电气系统电缆电阻及接触电阻
答:
绝缘电阻:绝缘电阻是电线电缆最基本的电气性能,它是指在规定条件下,处于两个导体之间的绝缘材料的电阻。绝缘电阻如无特殊说明,是指绝缘上所施加的
直流
电压U与泄漏电流Ig的比值。绝缘电阻
测试
方法:对其测量通常采用在被测绝缘体两端施加恒定的直流电压,测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断...
简述电缆
外护套
的作用及厚度的确定
答:
电缆
外护套
的主要作用是加强绝缘性能,同时保护电缆不受机械损伤。电缆外护套的标准,按标准计算控制护套厚度,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1
单芯
护套最薄点:标称值×85%-0.1;多
芯护套
最薄点:标称值×80%-0.2。电缆护套是电缆的最外层,如VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。外面穿的管叫...
运行中,
单芯交流
电力电缆不采取两端接地方式的原因是( )。
答:
感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,屏蔽上会形成很高的感应电压,将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆
外护套
。
单芯
电缆两端直接接地时,电缆的金属屏蔽层还可能产生环流,根据
试验
其环流可达到电缆线芯正常输送电流的30%~80%,这既降低了电缆载流量,又使金属屏蔽层温度升高,加速了...