33问答网
所有问题
当前搜索:
人防墙体防护阀
人防
排污泵出顶板需要装
防护阀门吗
?
答:
6、为了防止雨水倒灌,对于污水泵出水管来说,一定要按照要求设置止回阀及截止
阀
。如汽车库发生雨水倒灌,那么将会给人民的财产造成很大的损失。针对
人防
工程需特别注意的是当人防地下室掩蔽人数较多时,由于战时不允许排水,要通过战时隔绝
防护
时间与生活、饮用水设计标准、掩蔽人数等计算战时生活污水量,集水井...
暖通管道通过
人防
管道需要注意什么
答:
暖气管穿越
人防
的地方要预埋防护密闭套管,安装暖水管时要在人防区内侧设置
防护阀门
(10公斤以上的铜芯或者不锈钢芯的闸阀或者截止阀);风管穿越人防区要预埋防护密闭套管。穿临空墙的话,就麻烦了,现行图集没有临战封堵方案,以后没法验收。
消防管道中,蝶阀可以替代
闸阀
吗
答:
环网的分段阀,立管的检修阀,都完全可以用蝶阀替代闸阀。用手柄蝶阀,不要用蜗轮蝶阀,因为手柄蝶阀可以从外观上判断阀门的启闭状态。但
人防
区的
防护阀
,不能用蝶阀,要用明杆闸阀。
南方哪消防管道生活给水管道上的防爆波
阀
有什么区别吗
答:
南方哪消防管道生活给水管道上的防爆波阀有什么区别是:
人防
中
防护阀
多用在通风系统中,防爆波阀多用在给排水、消防系统中。
人防
内明配管施工方案?
答:
(九)所有
墙体
止水钢板应双面满焊。二、给排水、消防专业方面 (一)防爆波地漏、防爆波清扫口、战时给水引入管、排水出户管及相应的
防护阀门
必须和工程同步施工安装到位。防爆地漏应采用不锈钢或铜材质地漏。(二)消防管道穿越
人防
围护结构,应在前期土建施工时预埋钢制密闭止水套管,宜在穿越围护结构的...
人防
工程上空是否能安装消防管道
答:
人防
区也需要安装消防设施,当然可以安装消防管道。只是消防管道进人防区前必须安装
防护阀
,以便战前准备时关闭防护阀,封锁管道。
消防管道穿
人防
翻弯应该在
防护阀
前面还是后面,哪个规范里面有条文...
答:
在
阀门
后才能弯,
人防
管道施工图集有要求
<
人防
工程战术技术要求>谁有 能给我传一份吗 我是做人防设计的 单位的...
答:
3、与人防无关的管道严禁进入人防区内,平时使用的给水、排污、消防管道穿越
人防墙
、板时,均应在人防内侧设置
防护阀门
(指普通闸板阀或截止阀,工作压力≥1.0MPA),安装位置距穿人防墙、板部位≤200㎜;若管道穿过人防临空墙,还应在人防区外侧设防护密闭设施。八、电气部分:1、防空地下室内的各种...
干货!
人防
工程施工32个技术关键点?
答:
注明: lad 为
人防
工程锚固长度。三、 电气部分 1、 在围护结构内敷设, 穿过外墙、 临空墙、
防护
密闭墙和密闭墙的各种电缆( 包括各种强弱电) 管线, 应按照人防要求进行制作。 直接穿越人防外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿线管, 两端出墙 10...
人防
电气密闭套管安装高度是多少?
答:
B.电缆桥架穿过有
防护
、密闭要求的
墙体
、板时要断开,断开处改用电缆穿管方式,并做好防护密闭处理,盒内不得有接头 。 C.平战结合的
人防
工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在钢筋、混凝土墙板内应选用壁厚大于2.5mm的钢管,在染毒区应选用镀锌钢管。D.消防泵、排烟风机、防火阀等消防设备,应急照明的导...