33问答网
所有问题
当前搜索:
伺服电机停止时热过载报警
伺服
驱动器
报警
了还能烧
电机
吗
答:
不会,一旦
过载报警
触发,伺服驱动器就会停止输出,
伺服电机停止
运转了,是不会烧电机的。伺服电机有过电流保护,过载后停机就不会烧毁电机,消除报警后还能使用。伺服放大器内部的智能功率模块IPM内藏有过电压,过电流和
过热
等故障检测电路,所以当电机驱动负载在加速或者减速过程中,电机的输出力矩大于电机...
三菱
伺服报警
代码AL50,
过载报警
!报警解除后!
电机
又可以正常转动!电机...
答:
我的分析如下:电机的转速准确无误才是不升温的原因,而编码器位置信号给出后,电机是不转的,如果编码器不准,电机转不了,此时控制器又把信息电流传出去了,电机上的绕阻就像一个电炉,瞬时升温,当然自我保护不动了,温度下去就好了,这是常见的丢步,
伺服电机
不要去修,要换,兄弟 ...
请问三菱
伺服电机
AL50是什么情况?
答:
二是有可能你的伺服电机在运行时,行程超过了机械限位,也就是说现在伺服电机被机械所挡,电机无法复位,导致
过载
,这时你就要把阻碍电机运行的机械拆掉。使电机能复位,再装上机械。三有可能是电路方面的故障。三菱
伺服电机报警
AL.30 故障分析:超过内置再生制动电阻或再生制动选件的允许再生功率或再生制动...
汇川
伺服电机报警
原因有哪些?
答:
根据哥多年的经验,
报警
都是由一些无关痛痒的原因引发:\x0d\x0a1、
过载
,外部卡住;\x0d\x0a2、线接触不良,电源线,编码器线,特别是那个对插的插头;\x0d\x0a3、其它的也没什么啦,汇川这破货,脉冲过高,它搞不过来也会报警
松下
过载报警
怎么调参数
答:
1、首先,设置松下
伺服电机
的内部转矩限制值。2、其次,设置值是额定转矩的百分比。3、最后,设置
过载
等级设置值为零时,过载等级设置变为百分之115。
机床报
电机过载
,可是将所有电机电源中断
报警
还是无法消除是怎么回事...
答:
电机过载?是主轴电机过载吗?主轴电机过载 可检查负载是否太重,主轴箱是否转动灵活,主轴电机的温度
过热
保护开关是否动作了。变频器有
报警
,系统侧就会有报警,可检查有报警的变频器线路,看是所带的电机问题,还是变频器本身问题,还是外围线路的问题。是
伺服电机过载
吗?是否切削量太大。 机械传动阻力...
伺服电机
运行中突然有振动,然后报警AL006(电机
过载报警
),求各位大哥...
答:
从您的描述来看,根据绿波杰能的经验,貌似是由于您所使用的电网中谐波含量过大引起的
伺服
的误
报警
,建议在伺服驱动器输入端和输出端加装伺服专用滤波器,或者是电抗器,或者是滤波磁环来尝试一下。
伺服电机
没有负载,可是驱动器
报警过载
是怎么回事呀
答:
1:确保在安装和运转时加到
伺服电机
轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内。2:在安装一个刚性联轴器时要格外小心,特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损 3:最好用柔性联轴器,以便使径向负载低于允许值,此物是专为高机械强度的伺服电机设计的。4:关于允许轴负载,请参阅“...
伺服驱动器在
伺服电机
带负载由高速变低速时报
过载
错误,而且负载大时...
答:
这是正常现象,电机有高速转入低速,此时,电机由于惯性原因将继续维持高速运转,此时电机就变成了发电机,其产生的电能施加到伺服驱动器的输出端,导致
伺服电机
误
报警
,负载惯性越大,这种情况就会更加严重。报警只是第一步,下一步,将损毁伺服驱动器。解决方案是:在伺服驱动器上接入制动电阻,将伺服电机...
三菱
伺服电机
驱动器
报警
代码表
答:
伺服电机报警
的代码:AL10欠压。AL12存储器异常AL13时钟异常。AL15存储器异常2AL16编码器异常1。AL17电路异常2AL19存储器异常3。AL1A电机配合异常AL20编码器异常2。AL24电机接地故障AL25绝对位置丢失。AL30再生制动异常AL31超速。AL32过流AL33过压。AL35指令脉冲频率异常AL37参数异常。AL45主电路器件...