33问答网
所有问题
当前搜索:
兆欧表测量电缆绝缘电阻
兆欧表测量
配电柜
绝缘
是否可以带互感器测量
答:
测电缆绝缘
可以带互感器。但是规程中用不到 做电缆绝缘测定的方法:测试项目:低压电缆只测
绝缘电阻
,高压电缆要测绝缘电阻和直流耐压试验。测试方法:要求分相进行试验,其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地,三相轮流进行。测试标准:低压电缆可用1000V
摇表
测试,绝缘电阻不小于0.5
兆欧
。高压电缆,...
10kV高压
电缆
的
绝缘电阻
50
兆欧
可以运行吗
答:
5兆欧/千米;3、...6/6KV及以上电缆也可以使用5000V兆欧表;4、橡塑电缆外护套、内衬层测量用500V兆欧表。综上所述,使用
兆欧表测量电缆绝缘电阻
,阻值没有明确规定,但严格限制在耐压试验前后无明显变化。这就是说,需要测量两次。使用兆欧表的电压等级有严格限制。
500V兆欧表和1000V
兆欧表测量
的
绝缘
值有什么区别,如何换算?
答:
一般根据用电器的额定电压来决定使用何种兆欧表。电源电压为220V和380V,使用500V兆欧表来测电器的高压部分;660V的则要用1000V
兆欧表测量
。反之,若要用1000V表测220V电器,可能会击穿内部的
绝缘
材料,因为它设计时就没有考虑能耐受1000V电压。同理,用500V表测660V电器,测量结果就没有意义。
...4个中间接头 打交流耐压前
绝缘电阻
5万
兆欧
打完耐压后变五_百度知...
答:
如果读书在500以上(我一般都会在200)的话,那这电机绕组对地
绝缘
就是好的 2,
兆欧表
在接线柱连片取下的情况下依次
测量
接线柱下排的3根线,得到3组数据,如果都是500(我一般都会在200)以上,那这电机就没有相间击穿,就是好的 如果只有3根头,那就只测量电机对地绝缘,相间绝缘要用万用表 ...
2500V
兆欧表
摇测对地
绝缘电阻
代替耐压试验,电阻值标准为多少啊?_百 ...
答:
即使是2500V
兆欧表
,测对地绝缘电阻也不能代替耐压试验,这是两个完全不同的概念。在国家标准“GB T12706.1-2008_第1部分:额定电压1kV和3kV
电缆
”中,15.例行试验;16.抽样检验;17.电气型式试验;19.安装后电气试验。以上内容都没有提到可用
测量绝缘电阻
代替耐压试验 。另外,因为绝缘电阻牵扯电缆...
怎么用
摇表测
10kv高压
电缆绝缘
答:
5、
测量
时应先测量A、B、C三相对地
绝缘电阻
,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。6、遥测时
摇表
手把的转动速度约120r/min,并记录15s和60s的
电缆电阻
值,在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开...
电缆
和BV线的
绝缘电阻
值是多少
兆欧
?
答:
绝缘电阻
要考虑的因素很多。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...