500V兆欧表和1000V兆欧表测量的绝缘值有什么区别,如何换算?

如题所述

500V兆欧表和1000V兆欧表主要区别在于表笔输出线送出的电压不同,一个是500V,一个是1000V。

不同性质的被测物体加上不同的电压,表现出不同的阻值。例如,测量液体,低电压下测出一个值,而高电压会使液体电离,阻值就会变小。那么测量潮湿的物体,阻值也会发生变化。

一般根据用电器的额定电压来决定使用何种兆欧表。电源电压为220V和380V,使用500V兆欧表来测电器的高压部分;660V的则要用1000V兆欧表测量。

反之,若要用1000V表测220V电器,可能会击穿内部的绝缘材料,因为它设计时就没有考虑能耐受1000V电压。同理,用500V表测660V电器,测量结果就没有意义。

扩展资料:

注意事项:

1、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。    

2、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。    

3、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。    

4、摇测时,将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏兆欧表。    

5、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。    

6、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。    

参考资料来源:百度百科——兆欧表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-08-23

1
)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,
决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。


2
)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,
才能进行测量。


3
)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的
正确性。


4
)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检
查其“
0
”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转
速,兆欧表在短路时应指在“
0
”位置,开路时应指在“∞”
位置。


5

、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;


6

、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的
感应电压超过
12
伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架
空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;


7
)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的
外电流导体和外磁场。

三、使用兆欧表测量电阻时的步骤

①兆欧表的选择:主要是根据不同的电气设备选择兆欧表的
电压及其测量范围。对于额定电压在
500V
以下的电气设备,
应选用电压等级为
500V

1000V
的兆欧表;
额定电压在
500V
以上的电气设备,应选用
1000-2500V
的兆欧表。

②测试前的准备:测量前将被测设备切断电源,并短路接地
放电
3-5
分钟,特别是电容量大的,更应充分放电以消除残
余静电荷引起的误差,保证正确的测量结果以及人身和设备
的安全;被测物表面应擦干净,绝缘物表面的污染、潮湿,
对绝缘的影响较大,而测量的目的是为了解电气设备内部的
绝缘性能,一般都要求测量前用干净的布或棉纱擦净被测
物,否则达不到检查的目的。

兆欧表在使用前应平稳放置在远离大电流导体和有外磁场
的地方;测量前对兆欧表本身进行检查。开路检查,两根线
不要绞在一起,
将发电机摇动到额定转速,
指针应指在
“∝”
位置。短路检查,将表笔短接,缓慢转动发电机手柄,看指
针是否到“
0
”位置。若零位或无穷大达不到,说明兆欧表
有毛病,必须进行检修

③接线:
一般兆欧表上有三个接线柱,

L

表示
“线”

“火
线”接线柱;

E
”表示“地”接线柱,

G
”表示屏蔽接线柱。
一般情况下“
L
”和“
E
”接线柱,用有足够绝缘强度的单相
绝缘线将“
L
”和“
E
”分别接到被测物导体部分和被测物的
外壳或其他导体部分(如测相间绝缘)


在特殊情况下,如被测物表面受到污染不能擦干净、空气太
潮湿、或者有外电磁场干扰等,就必须将“
G
”接线柱接到
被测物的金属屏蔽保护环上;以消除表面漏流或干扰对测量
结果的影响。

④测量:摇动发电机使转速达到额定转速(
120

/
分)并保
持稳定。一般采用一分钟以后的读数为准,当被测物电容量
较大时,应延长时间,以指针稳定不变时为准。

⑤拆线:在兆欧表没停止转动和被测物没有放电以前,不能
用手触及被测物和进行拆线工作,必须先将被测物对地短路
放电,
然后再停止兆欧表的转动,
防止电容放电损坏兆欧表。

⑥测量电动机的绝缘电阻时,
E
端接电动机的外壳,
L
端接
电动机的绕组



四、测量电缆的绝缘电阻时兆欧表使用方法

兆欧表有三个接线柱:一个为“
L

,一个为“
E

,还有
一个为“
G

(屏蔽)
。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻
时“
L
”接被测线路上,

E
”接地线。测量电缆的绝缘电阻
时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的
测量误差,还应将“
G
”接到电缆的绝缘纸上。

在测量时要注意以下几点:

1
,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电
容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。

2
,兆欧表使用时,必须平放。

3
,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大
处的位置,然后再将“
L
”和“
E
”两个接线柱短路,慢慢地
转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。

4
,兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。

5
,兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。

6
,在测量时,应使兆欧表转数达到
120

/
分。

7
,兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在
1
兆欧左右,
因而不适合测量
100
千欧以下的电阻。

五、兆欧表使用注意事项


1
)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设
备不带电,也没有感应电的情况下测量。


2
)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。


3
)摇表线不能绞在一起,要分开。


4
)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用
手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。


5
)测量结束时,对于大电容设备要放电。


6
)要定期校验其准确度。

六、使用兆欧表测量电器绝缘时注意事项

①兆欧表使用时必须平放。

②兆欧表转速每分钟
120
转/分。

③自查:A、开路试验;兆欧表转数达到
120r/min
,指针应
在“∝”处。B、短路,慢慢地转动兆欧表,指针应在“0”
处。

④电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥
0.5M
Ω
。移动电动工具≥
2M
Ω

⑤测量线路绝缘时:相与相≥
0.38M
Ω
、相与零≥
0.22M
Ω


⑥中、小型电动机一般选用
500

1000
型。

⑦若测得这相电阻是零的话说明这相已短路。

⑧若测得这相电阻是
0.1

0.2M
Ω
的话则说明这相绝缘电阻
性能已降低。

⑨电器设备的绝缘电阻是越大越好。

⑩结论:电动机或线路的绝缘电阻性能降低、短路。需要维
修,不能使用