小高层的室内
剪力墙
竖向筋接头
可以
%百吗
答:
可以。见11G101-1图集70页上部大样:右上部“一、二级抗震等级
剪力墙
非底部加强部位或三、四级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布筋可在同一部位
搭接
”;中上部焊接、机械连接的,相邻的钢筋应错开35d,或≥500。
剪力墙
竖向分布钢筋50%、
100
%
搭接
、搭接长度都为大于等于1.2LaE?水平交 ...
答:
剪力墙
竖向分布钢筋容许
100
%
搭接
,搭接长度≥1.2LaE是有条件的。见11G101-1第70页右上角大样及注释;水平分布筋间隔错开≥500mm,搭接长度也一样≥1.2LaE。见11G101-1第68页。
建筑工地所说的底部加强区这块,
剪力墙
墙身钢筋
能否100
%接头?
答:
不可以,受力区宜在25%以下的接头,绝对不能超过50%的接头
剪力墙
竖向钢筋
可以
百分之百
搭接
吗
答:
剪力墙
竖向钢筋可以百分之百
搭接
这个是有条件的(一二级抗震的底部加强区不可以)
一,二级
剪力墙
非加强区纵向钢筋是否允许
100
%
搭接
?
答:
一二级抗震,在一级接头的
时候可以
不在加密区采用
100
%
搭接
。
剪力墙搭接能不能
再根部搭接
答:
如果是三、四级抗震或非抗震可以在根部按
100
%进行
搭接
。如果是一、二级抗震就应该相互错开,错开距离为两根钢筋接头尽距的500毫米。具体该怎么做你看一下03G101-1中的第48页就清楚了。
剪力墙
钢筋
搭接
长度取值范围是
什么
?
答:
1、
剪力墙
纵筋
搭接
1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算;2、纵向受拉钢筋(假设剪力墙钢筋全部受拉)搭接长度修正系数:当接头率
100
%时,修正系数为1.6;3、搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),一、二级抗震交错搭接,接头端部...
剪力墙
垂直钢筋可不
可以
百分百
搭接
6 同月volvo2
答:
仔细看下101-1图集 除一 二级抗震
剪力墙
的底部加强区外都是可以百分百
搭接
的
谁
能
说一下钢筋
搭接
的修正系数怎么运用。本人新手
答:
还有一种情况就是
100
%
搭接
,那就是在
剪力墙上
用的,比如我们有一栋12层的框剪结构的楼房,是3级抗震,那剪力墙就可以采用100%搭接,就是所有的墙板站筋是齐头搭接。那就采用1.6的修正系数。(这种情况首先要排除图纸设计上允许)。不知道我这么说你是否明白,只有在我们所需的构件长度大于钢筋的
时
...
地下室
剪力墙
的竖筋
搭接
率
可以
为
100
%吗,,三级抗震的
答:
地下室
剪力墙
的竖筋
搭接
率可以为
100
%吗,三级抗震的 答:可以。注意竖向分布筋的直径,上层直径小于下层直径可在楼层处连接,搭接长度1.2Ia。具体详见08G101—11第35页。