33问答网
所有问题
当前搜索:
力调电费及无功补偿计算
...
无功
总电量5937;请问功率因数
怎么算
,要支付
力调电费
吗?
答:
呵呵 25年来,我们深/圳/奥/特/生产GZK
无功补偿
控制器提供给用户时,也常常见到用户遇到这样的问题。你要这样查找问题:1、从你给出的数据看,你的功率因数已经达到0.95以上了。依照国家规定的标准,不会缴纳“功率因数调节费”(就是罚款)的。2、如果你的
电费
通知单上说明:功率因数是0.39...
关于
力调电费和无功补偿
的问题,请教郭老师以及专业人士回答
答:
无功
损耗:此损耗分为固定及可变无功损耗。而且在供电部门也是由
计算
机自动计算出来的。2、正确。你计算的数和供电局的不一样的原因,就是上述的变压器的损耗你没有包括在内。3、
力调电费
不是计算出来的,是根据你的功率因数的高低:当达不到供电部门的要求时,进行的一种罚款。功率因数不同,力调电费...
无功补偿
是如何减少
电费
支出的呢?
答:
根据国家电力供应规则,如果电力因数不符合上述规定,供电部门将收取部分电力费用——调整
电费
;如果电力因数超过上述规定,供电部门将减少部分电费-奖励电费。《电费调整办法》是电力管理部门督促电力用户做好无功补偿
和无功补偿
的手段.双方都有巨大的经济效益。那么无功补偿是如何减少电费支出的呢?1.在电网中...
315KVA的变压器得用多少电才不会收取
力调电费
?急!急!急!
答:
这个第一次有人这样问。看来你是空载怕了,给罚款了#77 你是低压计量还是高压计量。低压计量只需加装极差小的足够电容器
补偿
即可。高压计量的话就需要把变压器的损耗算出来,
计算
其
无功
,然后总计在算电流。按照变压器损耗5%计算试试,功率因数0.8 大概电流需要63A左右 ...
装了自动
无功补偿
后
力调电费
罚款为何增多?
答:
过补会增加
力调
罚款!不允许过补偿的,搞好低压
无功补偿
不但可以减轻上一级电网补偿的压力,而且还可以提高用户配电变压器的利用率,改善用户功率因数和电压质量,并有效降低电能损失。过补偿不仅会使线路电压升高,危害其它电器设备,而且会增加线路损耗,造成电量损失。罚款多少由地区供电局制定标准。无功补偿不...
供电局给的
电费
表单里的
力率调整
是
无功补偿
损耗吗?
视频时间 18:00
我是315的变压器为什么
力调电费
很高
答:
力调电费
的数额与变压器的容量没有关系,而与你的用电功率因数和电费有关系;如果你是工业用户,你的功率因数标准为0.9,当功率因数高于这个值时,你将会得到奖励,会少收你一定比例的电费;当你的功率因数低压这个数时,你将被惩罚,也就是多收你一定比例的电费,这个比例是有国家标准的;你可以进一步...
关于工厂
力调电费
问题?
答:
无功
功率
补偿电费
一般都是针对变电站收费的,对个体用户不收费。比如说:一个小区用电1万度,本来是4毛钱一度,但是小区有无功功率损失,电厂会向小区变电站收取一定的损耗费用,所以均分到用户就是5毛钱一度了。换句话说,无功功率是工业园收费站的事情,和你关系不大,比如你的工厂是无功功率正,有...
高压计量的变压器做过
补偿
答:
这个费率,可能各地略有不同,请参考咨询当地执行的电费政策。一般来讲,贵公司的功率因数标准应该是0.9以上,现在是肯定低了,所以给供电局收了不少
力调电费
。这要加电容(无功)补偿。 或者原来的
无功补偿
柜内的电容器损坏了,起不了补偿的作用了 ,导致现在的功率因素偏低。办法有两个:1、加装无功...
谁我帮我分析一下
电费
问题。这个月多交了2万的电费
答:
3、加入
无功补偿
装置,如电容器(通常影响功率因数的原因都是感性负荷),可以有就地补偿、分散补偿、集中补偿。4、工业上也有应用同步电动机工作在功率因数超前(呈容性负载)状态,也具有补偿作用。另外加装无功补偿还是有必要的;功率因数提高可以减小变压器,导线和其它电气设备的容量,控制设备,电气仪表的...