我的电费,力调标准0.85;有功总电量20038;无功总电量5937;请问功率因数怎么算,要支付力调电费吗?

单子上显示功率因数0.39,不知怎么得来的?

呵呵 25年来,我们深/圳/奥/特/生产GZK 无功补偿控制器提供给用户时,也常常见到用户遇到这样的问题。你要这样查找问题:
1、从你给出的数据看,你的功率因数已经达到0.95以上了。依照国家规定的标准,不会缴纳“功率因数调节费”(就是罚款)的。
2、如果你的电费通知单上说明:功率因数是0.39,那可能是你的无功电量分摊很大。比如:你的变压器很大,而实际用电量与申报的用电量相比,极度偏少,那么就会出现大量的分摊无功电量。这个分摊的无功电量,在电表上是不会出现的。是一个类似最低消费的数据,存在供电局,给你计算电费的时候,电脑就会自动加上去,收费单上会显示。

所以,建议你直接问问供电局,他们现在服务还是蛮不错的,你到供电局的营业大厅的窗口去问就可以了。记得带上电费通知单!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-30
  请问功率因数怎么算?
1.算比值,查表,比值=q/p=5937/20038=0.2963 查表0.96;
2.直接计算,功率因数=p/s s=√P²+Q²=√20038*20038+5937*5937=20899
p/s=20038/20899=0.957
单子上显示功率因数0.39,不知怎么得来的?
1.从楼主的力调标准0.85看应该是容量为125kva变压器,计量为高供低量的专变用户。2.你的无功过补偿了。本回答被网友采纳