33问答网
所有问题
当前搜索:
单相变压器有功功率怎么计算
单向变压器
的短路试验问题?
答:
单相变压器
空载试验:变压器二次开路,一次加额定电压,测变压器一次电流(空载电流)、一次
有功功率
(即铁损);因为二次无电流,所以空载电流是产生铁芯磁通的励磁电流,输入损耗即是铁芯的磁滞损耗和涡流损耗。单相变压器短路试验:变压器二次短路,一次用调压器调节,缓慢上升电压,到一次(或二次)达到...
一台
变压器如何计算
他的无功补偿?
答:
变压器
的总柜电流可以减小到900X0.7=630A,补偿柜发出的无功电流是 (由cosφ=0.7 得φ=45.5度 sin45.5=0.713)900X0.713=641A。问:不运行补偿柜是不是少给200A的电费?答:不是的,
功率
因数达不到0.9(有些是0.85)的话供电局要罚你钱的。你应该迟量让功率因数接近1。
谁知道电压降的公式,就是电器离
变压器
远了
怎么算
线径的那个公式。谢谢...
答:
电压损失百分数或导线截面积简易
计算
公式:△U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的
有功功率
(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线
单相
8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,S——导线截面(mm²)1、380...
三相
变压器
的额定容量S=√3*U*I
答:
S是三相总容量,是视在
功率
,单位是KVA。三相总容量等于三个
单相
容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相电流。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
三相
变压器计算
题 求详解
答:
此题只要画出YNd11与YNd1连接图,就可以简单地
算
出来(参见下图的连接图)一台三相
变压器
,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧星形接线,低压侧为三角形连接。则低压侧的额定相电流(线圈中的电流):40.5*1000 / (10.5*3) = 1286 A = 1.286 KA 将三角形侧三相短路并接入...
变压器
的供电半径
怎么计算
?
答:
当已知三相
有功
负荷时,则负荷电流If=P/ 。如用经济电流密度j选择导线,则S=If/ 。根据《规则》规定,农网三相供电的
功率
因数取0.85,所以S=P/ ×0.38×0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2 三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径
计算
公式:Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm Lsl=1.79×...
无
功功率
中的“无功”的含义是( )的意思。 A、发出 B、消耗 C、无用...
答:
并在另一时间释放能量。 在整个周期中,
平均功率
为零,但能量在电源和电抗中。组件(电容器,电感器)不断更换。 交换率的最大值是“无功功率”。 在
单相
交流电路中,其值等于电压的有效值,电流的有效值以及电压和电流之间的相角正弦的乘积。 单位是Var和KVar。
在感性负载两端并联电容可以提高线路
功率
因数,是否并联的电容容量大...
答:
这时候变成为阻性负载,如果并联电容继续增加,那么功率因数反而会降低了。所以,并联电容并非数量越多、容量越大越好,而是有其科学的
计算
方法。负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如
变压器
,电动机等。另外一种是指有些设备在消耗
有功功率
时还会消耗无功功率,并且有线圈负载的电路。
变压器
变比、容量、空载和负载损耗测试仪的测试原理是
怎么样
的?
答:
ED0204-5型变压器直流电阻测试仪 ED0204-10型变压器直流电阻测试仪 ED0204-20型变压器直流电阻测试 ED0204-40型变压器直流电阻测试仪 ED0204-III型变压器直流电阻测试仪 ED0205型变压器损耗线路参数测试仪 ED0207型变压器容量及空负载特性测试仪 ED0209型电抗器电参数测试仪 EDBYKC-2000A型电力
变压器有
载...
什么是工频电?
答:
工频电压在全世界没有统一的标准,各国各不相同地区性差异很大。根据物理定律,电压越高,电阻传输损耗越小,所以电流传输是通过高压传输的,比如我国高压传输电压有500KV,220kv等,不可能用220v或者110v进行长距离送电的。到了目的地才通过几级的
变压器
接入民用或者工业使用。