一;一个工厂有一个变压器,补偿柜不运行的时候电流是900A,功率因数是0.7.补偿柜运行后功率因数得到改善,接近1. 但是两个补偿柜的电流有200A。 问;补偿柜的200A电流是增加了变压器的负载吗? 补偿柜运行后工厂是不是要多给200A的电费,不运行补偿柜是不是少给200A的电费?请高手解释的详细点,通俗点!谢谢,满意后加分!

问;补偿柜的200A电流是增加了变压器的负载吗?答:不是,在功率因数接近1时,变压器的总柜电流可以减小到900X0.7=630A,补偿柜发出的无功电流是 (由cosφ=0.7 得φ=45.5度 sin45.5=0.713)900X0.713=641A。
问:不运行补偿柜是不是少给200A的电费?答:不是的,功率因数达不到0.9(有些是0.85)的话供电局要罚你钱的。
你应该迟量让功率因数接近1。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
不会增加变压器的负载。其实补偿电容与电感类负载并接形成并联谐振电路(无功功率的互相转换)。频率与电源频率一致。总电流比负载之和要小。电度表记得是有功功率,与无功功率无关,电容的电流是无功的(在不补过的情况下)所以不用交电费。但是工厂是不记低压电度的而是高压通常是10KV的。那个电度表记得有:有功电度 无功电度 高峰电度 平谷电度 低谷电度。高 平 低的电价不一样。其中无功电度是用来评价用电效率的。就是功率因数低于90%是要罚款的,高于95%就奖励。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-07
1、补偿柜的是和用电负荷进行能量交换,从理论上讲补偿柜是不会增加变压器负载的(实际上会有很小的能量损耗,相对于生产负荷可忽略不计)。使用电容补偿后只会使用电量下降,不会增加用电量,从变压器的运行电流就可以看出来。

2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
第3个回答  2011-08-02
不说变压器多大?只能倒推
功率因数是0.7----------三角函数-----------约1:1:根2-------------X:X:900--------约660:660:900----------------这种情况补偿到1----------------约660除1.5=440---------------根据你现在的情况,最小补偿440kvar.
你这两个电容柜现在200A,,应该补偿不够,,,电费单子上会有力率这一项的,,这一块电费白扔的。通俗的讲啊,电容柜,无功补偿折腾好了,少缴电费的。一般在电费基础上乘一个系数,各地方标准不大一样,10%以内吧。
第4个回答  2011-08-01
补偿柜的电流是无功电流,这个电流不是变压器的负载电流,它只在电容和负载之间循环。是不收电费的。
补偿前和补偿后的有功功率几乎是一样的,所以有功电量是一样的,但补偿前的功率因数低了,供电公司要收罚款,因此必须补偿。