电力变压器?一台变压器如何计算他的无功补偿?

一;一个工厂有一个变压器,补偿柜不运行的时候电流是900A,功率因数是0.7.补偿柜运行后功率因数得到改善,接近1. 但是两个补偿柜的电流有200A。 问;补偿柜的200A电流是增加了变压器的负载吗? 补偿柜运行后工厂是不是要多给200A的电费,不运行补偿柜是不是少给200A的电费?请高手解释的详细点,通俗点!谢谢,满意后加分!

肯定的告诉你,补偿后大大节约了电费!功率因数即变压器输出有功功率与总功率比值。补偿前:变压器总功率(负载量)=有功功率+无功功率=10/7 *有功功率 (其中有功功率=0.7总功率);补偿后:变压器输出总功率≈有功功率(功率因数接近1)。在系统负载不变的情况下,所需有功功率也不变,输出减小了3/7*有功功率,实际为大大减小了无功输出量(功率因数接近1则输出无功功率部分接近0)。其实你是不明白无功补偿的作用:补偿柜的作用可以理解为“自馈出”无功功率,缩小输电回路电流与电压相位差,提高电能做功效率,极限理想情况(功率因数为1)电压与电流相位差为0。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-03
回答者: ccn272470126 |
你回答的问题基本可以。但我要更正一下。
回答 :补偿柜200A电流是减轻了变压器的负载,因为这部分是无功,你可以把补偿柜想象成一个蓄电池,只不过它存储的是无功电,而且是随冲随放的,你的负载产生了无功它就存起来,机器需要时再放出来,这样就在补偿柜和负载之间形成循环,是不经过变压器的 也就不计量电费。补偿柜如果不运行的话,也不是照你说的200A电流的电费计算,是按照你的功率因数来的,0.7的话,供电局会罚不少钱的哦 。。。。。供电局(这里改成“国家”)规定 功率因数 0.9以上不罚钱 0.95~1之间稍微少收点钱,1以上 也就是出现负数 还是得罚钱 (1以上不罚款。达不到标准如:0.9的就会加收无功电费。)
第2个回答  2011-08-02
回答 :补偿柜200A电流是减轻了变压器的负载,因为这部分是无功,你可以把补偿柜想象成一个蓄电池,只不过它存储的是无功电,而且是随冲随放的,你的负载产生了无功它就存起来,机器需要时再放出来,这样就在补偿柜和负载之间形成循环,是不经过变压器的 也就不计量电费。补偿柜如果不运行的话,也不是照你说的200A电流的电费计算,是按照你的功率因数来的,0.7的话,供电局会罚不少钱的哦 。。。。。供电局规定 功率因数 0.9以上不罚钱 0.95~1之间稍微少收点钱,1以上 也就是出现负数 还是得罚钱