电子摇表(兆欧表)使用方法?
答:
2、被测物表面要清洁减少接触电阻,确保
测量
结果的正确性。3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前摇动手柄使
发电机
达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指...
柴油
发电机组
的基本调试
步骤
答:
柴油
发电机组
操作及并网运行规程 一、柴油发电机组自动状态 1、保持启动柴油发电机组的蓄电池组有电而且达到启动电压。2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。5、柴油发电机组控制屏的“运行——停止——自动”...
发电机
定子
测量绝缘
时为什么要测量吸收比?
答:
在同一次试验中,用2500V的摇表测得60s时的
绝缘
电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。
测量
吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和局部缺陷。吸收比在常温下不低于1.3;当R60s(60秒时的电阻)大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。
怎么用
绝缘
电阻表测光缆漏电
答:
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被
测绝缘
电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回
发电机
的负...
自制
发电机
制作方法 220v
答:
用漆包线缠绕荧光笔,缠绕约15圈。然后把线的两端缠绕线圈,以固定形状然后用美工刀去掉线两端的部分
绝缘
层,注意,其中亲财一端的绝缘层可以去除一整圈,但是另一端的绝缘层只能去掉一半。在这一步里,把线圈放置在两个针孔较大的针上。作为导线支架。将电池平放在桌面上,用橡皮泥固定固定导线支架和磁铁。 抢首赞 ...
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机
的
绝缘
电阻应该不低于0.5MΩ。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是合格的。发电机...
遥测
绝缘
,为什么要断开PT.避雷器,线圈一类的…
答:
因为发电机出口PT和避雷器是接在发电机的中性点上的,而且是在同一把隔离开关下面的,出口PT是星形接法的,如果不拉开这个开关就没法
测量发电机
的相间
绝缘
追问 呵,我是供电的,比如我这的母线有问题了,现在想遥绝缘,必须把站变断开,是为什么叱,遥线路必须把避雷器断开。??这些是为什么叱,谢了 agang033 | 发布...
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机
的
绝缘
电阻时,应将励磁装置脱开,或将每一个硅整流元件用导线加以短接,以防测量时被击穿。干燥处理的具体做法为:将发电机定子绕组三相出线头直接短接,连接牢靠。将励磁回路中调压变组器调制最大电阻位置,若阻值不够大,应再另接一只电阻,以增加阻值,然后...
水内冷
发电机绝缘
电阻
测试
仪的技术特性是什么?
答:
水内冷
发电机绝缘测试
仪定子水内冷发电机绝缘特性测试仪专用于水内冷发电机的
测量
试验,同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。本仪器具有自动补偿并消除极化电势对测量结果的影响的功能,从根本上克服了其他同类产品的缺陷。定子水内冷发电机绝缘特性测试仪带载能力强,输出额定负高压2500V,短路电流约...