柴油发电机组的基本调试步骤

如题所述

柴油发电机组操作及并网运行规程

 一、柴油发电机组自动状态

 1、保持启动柴油发电机组的蓄电池组有电而且达到启动电压。

 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。

 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。

 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。

 5、柴油发电机组控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。

 6、柴油发电机组配电屏的模式开关在“自动”位置。

 7、散热器风机开关打在“自动”位置。

 8、柴油发电机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。

 二、柴油发电机组手动启动

 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。

 2、检查柴油发电机组机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。

 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正式位置。

 4、检查柴油发电机组燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。

 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。

 6、检验柴油发电机组配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。

 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。

 8、启动柴油发电机组进风和排风机。

 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、柴油发电机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功

 三、手动操作使柴油发电机组并网供电

 第一回路、第二回路和发电机组高压出线开关必须电气闭锁。即只要一回路总控处于合闸状态,发电机组高压开关不能合闸;发电机组处于合闸状态,其它两回路总控不能合闸。

 发电机组操作

 1、待柴油发电机组的油温、水温、油压达到正常值,运转正常;

 2、等柴油发电机组的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致;

 3、把待柴油发电机组的同步器手柄打在“合闸”位置;

 4、观察同步指示器的指示灯及指针;

 5、观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关;

 6、柴油发电机组进入运行状态,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置;

 7、如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效;

 8、手动并网成功后,应立即与低压配电房联系,落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再操作;

 配电室操作

 1、配电室配电拉开总开关柜上、下隔离,并加锁,挂“禁止合闸”牌,使两路进线电源不能反送电。

 2、在确认不能反送电后,立即启动发电机组,操作人员严格执行操作规程。

 3、在确认发电机组正常运转后,方可进行供电工作。合发电机低压开关,当机组高压进线柜电压显示正常后方可将转换开关打在“合闸”位置。

4、发电机正常供电后,配电工合上配电室高压防爆开关,使配电室两段母线全部有电,供电正常后由配电工汇报矿调度室。

 5、经矿调度室同意方可启动主扇及其他负荷,使全矿保安负荷安全运转。

 6、发电机组运行过程中,配电工要及时观察计量柜指示,当线路其中一路有电正常后,报机运部值班室和矿调度室,准备倒线路。

 7、接到矿调度室倒路通知后,断开所有负荷,配电工拉开高压防爆开关、拉出隔离开关,并上锁,挂“禁止合闸”牌。发电机组操作人员将发电机组进线柜上的转换开关转到“分闸”位置,断开低压断路器,待机组空载运行3-5分钟后再停止发电机运行。

 四、柴油发电机组运行安全管理

 1、按照规定时间检查柴油发电机组各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃;

 2、检查柴油发电机组曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充;

 3、勤观察柴油发电机组配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障,绿灯为正常运行指示;

 4、查柴油发电机组充电器是否正常充电;

 5、倾听柴油发电机组的各部分运转声响是否正常;

 6、手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常;

 7、留意发机或电器设备是否有焦糊等异味;

 8、发现柴油发电机组有不良情况,应即时处理解决;

 9、凡柴油发电机组故障停机,须把故障消除,然后按动机组上的重复手掣,机组方可再进行运作;

 10、对柴油发电机组各运行参数,每班记录不少于两次;

 五、柴油发电机组的停车

 1、总控屏的输出馈电开关分闸,脱开电网;

 2、柴油发电机组空载运转3-5分钟后停车;

 3、停止机房的风机、冷却水泵等

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-29
第一步,往水箱加水。先关掉放水阀门,加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置,盖好水箱盖。

第二歩,加机油。选择CD-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油,在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。

第三步,机器的进油与回游要分清。为确保机器的进油是干净的,一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部,以免吸到脏油,堵塞油管。

第四步,泵柴油,首先松开手油泵上的螺帽,手握手油泵的手柄。均匀的拉压,直至油进入油泵内。

第五步,放空气。想松开高压油泵的放气螺丝,然后手压手油泵,你会看见螺丝孔里有油和气泡溢出,直至你看见流出的全是油为止。拧紧螺丝。

第六步,接启动马达。分清马达的正负极与电瓶的正负极,这是正极,在尾部的这是负极。两支电瓶之间应是串联,可达到24V的效果。先接马达的正极,接正极的时候,切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极,务必接牢,以免产生打火烧坏接线段。

第七步,空气开关。在未启动机器之前或机器没有进入送电状态,开关应处于分开状态,开关下端有四个接线端,这三个是三相火线,也就是接动力线的,旁边独立的是零线,零线与其中任何一火线接触的电源是220V的照明电,切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。

第八步,仪表部分。电流表,在使用过程中,准确的读出使用的功率大小。电压表,检测电机输出电压。频率表,频率表必须达到50Hz,是检测转速的依据。电流与电压转换开关,检测电机仪表数据的。油压表,检测柴油机运转油压,在全速状态下,应不小于0.2大气压,转速表,转速应位于1500转每分钟。水温表,在使用过程中,不能超过95度,油温一般不能超过85度。

第九步,启动。现在我操作一遍,打开点火开关,按下按钮,着车后松开,运转30秒,拨动高低速开关,机器于怠速缓升至高速,检查所有仪表的读数。在一切正常的情况下方可合上空气开关,送电成功,

第十步,停车。先关闭空气开关,切断供电,柴油机由高速调到低速,让机器再怠速3到5分钟,然后关闭。本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-11-29

发电机组十强企业-------华力机电提醒您:柴油发电机组的调试主要是检查和调整柴油发电机组燃油供给系统中,输油泵、喷油泵、调速器、供油量及配气机构气门间隙等零部件。
  发电机的检查和调试步骤如下:
  1.绝缘电阻的测量。对发电机绝缘电阻的测量可以判断所有带电部分对机壳的绝缘状态。发电机在冷态下,不带任何外部引线来进行测量检查。
  2.绕组电阻的测量。发电机绕组的电阻不仅与发电机的损耗有关,而且对发电机的励磁电压、短路电流等特性参数有影响。绕组直流电阻的大小与导线规格及绕组型式有关。测量导线直流电阻的方法很多,通常采用电桥测量法,既准确又较简便。
  3.发电机发热试验检查。自励交流发电机是靠剩磁起励建立电压的,对于无刷励磁发电机的剩磁电压较高。当励磁回路短路时,仍有一定的输出电压。刚装配好的新发电机没有剩磁,所以开机前应对励磁机的定子绕组通直流电进行充磁。长期搁置的发电机重新使用前也需事先充磁后才能自励发电。
  柴油发电机组发电机发热试验检查,其方法机组开机后,保持输出电压、功率不变,电流恒定,机组稳定运行,每0·5h记录环境温度和轴承温度,并测试电枢电流、电枢电压、励磁机励磁电流、励磁电压、频率及各点温度。试验检查进行lh,若励磁电压、温度等不超出规定值,即认为合格。
  4.励磁装置的调整。
  5.调差装置的调整。
  6.空气过滤器的检查。
  7.防冷凝加热器的检查。
  控制屏的调试:柴油发电机组安装完毕,控制系统的电气部分,应进行检查和调试后,才能投入运行。