为3200KVA,需要配什么型号的
电缆
,能否附计算公式...
答:
P=√3UI 求出I就行了,高低压侧同用一个公式,
高压
侧为10KV,低压侧为0.4KV 高压侧 I=3200/10/1.732=185A 低压侧 I=3200/0.4/1.732=4620A 求出电流后用载流量法,看哪个够,就选哪个了,低压侧最好用并联的方法,不要用单根的,并联能有效的减小趋肤效应,提高
电缆
利用率 ...
中压24KV,
容量
3000KVA,
变压器
用多大
电缆
答:
选择
电缆
首先考虑要满足发热。选铜芯通常小于1.5A/mm2为宜。如题U=24kv S=3000kvA 求I=S/1.732U=3000/1.732*24=3000/41.56=72.18A。72.18/1.5=48.12mm2,根据计算;可视实际负荷情况.供电距离.经济条件及当地供电部门要求综合考虑在50mm2-95mm2之间选择。
10kv
高压电缆
12O平方铜芯线可以负载多少KvA
变压器
答:
12O平方铜芯线 发热电流 302A 可以负载1500KvA
变压器
...
变压器
用10KV的高压线在900M左右的距离需配多大的铝芯
高压电缆
...
答:
315KVA的
变压器高压
侧额定电流为18.2A,总按照规定高压侧
电缆
的额定电流为变压器的1.5倍,电流为27.2A,为了保证冲击电流再乘以2.5倍,大概就是70A,选用16mm2的就可以了。当然25的更好。
配电
总
容量
为150KVA,需要配多大的
电缆
和多大的空开?(直接从
变压器
...
答:
总空开300A
电缆
与距离有关 如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。30KW,空开100A。电缆与距离有关 如果是近距离(几十米以内),铜...
500kva的
变压器
400米
高压电缆
用多大,什么材质
答:
一次电压10VK的话,500KVA
变压器
一次额定电流为28.87A,铜
高压电缆
最小的截面积应该不小于16mm²,铝高压电缆最小的截面积不小于25mm²,所以选择铜16mm²或铝25mm²电缆都可以。
500KVA
变压器高压
侧用多粗的
电缆
答:
500KVA的
变压器
10KV
高压
侧电流28.86A,建议选用铝芯35平方。如果高压侧是6KV电流48A。用铝芯35平方也可以。
变压器高压
侧
电缆
截面积怎么确定?
答:
(假设电压是10KV)2000KVA
变压器高压
侧
电缆
的截面积选择57.143平方毫米铝导线。(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM...
电缆
的大小与
变压器容量
的关系(多大的变压器用多大的电缆)
答:
电缆
的大小与
变压器容量
的关系,变压器容量越大,说明它目前或将来一定会带的负载和变压器容量相当才不浪费。所以主电缆一定要配套,比如100KVA变压器,可以带80kw,电流160安。需要电缆可以去查安全载流量,只要是户外的不管那一种可以满足需要就可以。没有安全载流量表,只是粗劣说一下,应该95就足够了。
电力
变压器
和
高压电缆
选型
答:
虽然总功率4000千瓦,但负荷性质没有说清楚,按着经验你可以选择S11-3150/11的
变压器
即可。
高压电缆
可以选择70平方毫米的,但有可能满足不了动稳定和热稳定,你可以选择95平方毫米的铜芯电缆应该能够满足,低压侧使用铜的硬母线。