1250KVA
变压器
得用多大平方的
高压电缆
答:
1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA
变压器高压
供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求
高压电缆
的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面...
1000千瓦需要多大的
电缆
?
答:
三相380V,1000千瓦负荷,工作电流大约:1899A选用铜
电缆
总面积不小于:1200平方毫米铜电缆
250kva 的
变压器高压
侧是10kv 低压侧是380v请问高压侧用多大
电缆
,电流...
答:
高压
侧电流是25安,
电缆
看看多远啊,25平方或35平方都可以的。距离远就选大的。
150平方铝线
高压电缆
长度20公里能装多少kW的
变压器
?
答:
150平方铝线
高压电缆
长度20公里能装750kW的
变压器
1250千伏安
变压器
需多大的
高压电缆
答:
如果是
高压
侧的额定电压为10kV,则高压侧的额定电流为72.17A.
电缆
的载流密度一般不超过2A/mm2, 建议选用50mm2及以上截面的电缆。
63o千伏安和8oO千伏安
变压器
共用一根
高压电缆
需要多大大缆?_百度知 ...
答:
高压侧的额定电流是82.5A,25平方以上的
高压电缆
都可以,一般是用35或者是50平方的
10KV电力变压器2台,每台
变压器容量
为1250KVA,电流为150A,线路距离变压 ...
答:
10KV,
容量
为1250KVA,
高压
额定电流为72.1A,两台额定电流为144.2A。按额定电流选择70平方
电缆
可以达到要求。但供电部门一般会提供240平方的电缆。
200kVA
变压器
,10/0.4KV,线路长度1.6KM,应该选用多大的
高压电缆
,请...
答:
毛算 导线电阻 R=0.0283[电阻系数]*1600[长度]/6[截面积]=7.547欧姆 ,该阻值远远小于R线路。此外,线路压降13.6*7.547=102.6[伏]。线路压降不大,也经得起多倍电机启动电流的冲击。结论,可以是10kv
高压电缆
,也可以是10lv高压架空线。每根导线截面积,6平方的, OK。如果今后用电量不考虑...
已知
变压器
的
容量
,怎样选择
高压
侧的
电缆
??
答:
容量
除以
高压
侧电压,再除以根号3,就得到高压侧的载流量,在根据载流量选择
电缆
10KVYJV22-3x150最大可以承载多少KVA
变压器
?
答:
1、首先要知道
变压器
在交流电路中,其电功率的概念有三个:1)有功功率、(用KW表示)2)无功功率、(KVAR表示)3)视在功率、(KVA=U l)KVA是视在功率、实际上它就包括了上面有功和无功功率。如果你的工厂需要向供电局申请用电的表中就要填需要有功功率KW,技术人员那里有现成的计算公式,根据...