变压器容量高压电缆配电表
400KVA
变压器
高低压分别用多大的
电缆
合适 怎么算?
答:
400KVA
变压器
1、
高压
侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;
电缆
质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在
配电
所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
给400v
变压器高压
侧接
电缆
用多大电缆?
答:
1.5Km 35mm2
高压
铝
电缆
电阻值:28.3/35*1.5=1.213Ω 线电压降0.1Kv可以负载:50/1.213=41A,41A*1.732*9.9Kv=703Kva 1.5Km 35mm2 高压铝电缆负载一台10Kv/0.4Kv的400Kva
变压器
是完全没问题的,富余量还是很大的。YJV22为铜电缆,YJLV为铝电缆,以上结果是以铝电缆来计算的。为提问...
400KVA
变压器
高低压分别用多大的
电缆
合适 怎么算?
答:
计算方法:根据
变压器容量
计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、
电缆
载流量来选择电缆型号和规格。如果400KVA变压器一次侧(
高压
)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯...
3150kva的
变压器
,
高压
进线
电缆
应选用多大规格的,进线为10KV
答:
额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
50平方毫米,铝电缆70平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果是远距离 (近千米)铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(...
...用多大
容量
的
变压器
,多大截面的
高压电缆
和低压电缆,请给公式_百 ...
答:
低压负荷250KW,工作电流是:475A
变压器
的
容量
不小于:S(视在功率)=1.732*0.4*475=329KVA 10KV
高压
侧,额定电流:I1=329/(1.732*10)=19A 10KV高压侧选用导线面积:S=19/3=6.3平方毫米的铜导线 根据导线规格高压侧应选用10平方毫米的铜导线 侧低压侧380V,额定电流:I1=329/(1.732...
10KV,250KVA
变压器
要选用什么型号的
电缆
?
答:
250kva的
变压器
额定电流在360安培左右。进线
电缆
可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从
高压
母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流量埋地敷设在96A左右,空气中敷设在121A左右。如果没有大
容量
冲击性的负载,铝...
主
变压器高压
侧电流多少?
电缆
选型?
答:
可以选交联聚乙烯绝缘电力
电缆
,每台变压器I=P/√3U=10000/(√3×35)=165A。(1)变压器的容量选择的一般原则
变压器容量
应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对...
3000千瓦,380伏的电压用多大的
电缆
?多大的
变压器
?谢谢,很急!_百度...
答:
高压电缆
至少选择120的,如果远且集中敷设要选150的。低压不建议选择电缆,应该选择母排,5*120*10的可以用了,不过实际运用不太好用。可以和镇江、扬州那边的厂家沟通一下,选择封闭母线或者异型母线(C型、管型),体积小、载流量大。
1600的
变压器
配多大的
高压电缆
答:
500米以内,1600KV需要70平方毫米的电缆线。10kV的城区内
高压配电
线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也
高压电线
需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘.35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘.这一点可以通过观察身边的线路就可以直接看出来...
有两台
变压器
400KVA ,把
高压
线通到变压器需要什么型号的
电缆线
?
答:
高压
侧电压为多高,是10kV还是35kV,没有指出啊!是采取架空输电线路、还是采取
电缆
输电?10KV:2X400/(1.732X10)=46.2A;35KV:2X400/(1.732X35)=13.2A;(电流仅参考)采取架空线路供电:采用架空绝缘电缆:JKLGYJ-10 25/4 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(10kV供电)JKLGYJ-35 ...