计算方法:根据变压器容量计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、电缆载流量来选择电缆型号和规格。
如果400KVA变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-28
这个问题问的不清楚,这告知了变压器的容量,电压比没有告知,当然,可能是普通变比电压。是10 KV/0.4KV的电压比,高压电流1KVA=0.057A,电压电流1KVA=1.443A,高压额定电流400*0.057=22.8A,低压额定电流400*1.443=577.2A,这个数据跟变压器上标牌的标注是非常接近。因为有变压器的型号不同,略微有点差异。高压输入电线截面积按照最小截面规格16平方即可。低压输出最好是二根150平方的铜线并联使用。
第2个回答  2021-05-27
电缆是按电流来选择的,高压:I=400÷17.32=23.09A,选25平方毫米电缆。
低压:I=400÷0.6928=577A,选300平方毫米母线排。
第3个回答  2022-06-28
