400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-27
计算方法:根据变压器容量计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、电缆载流量来选择电缆型号和规格。
如果400KVA变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0ddWh545BdWRc45Phd.html
其他回答
第1个回答 2021-05-28
这个问题问的不清楚,这告知了变压器的容量,电压比没有告知,当然,可能是普通变比电压。是10 KV/0.4KV的电压比,高压电流1KVA=0.057A,电压电流1KVA=1.443A,高压
额定电流
400*0.057=22.8A,低压额定电流400*1.443=577.2A,这个数据跟变压器上标牌的标注是非常接近。因为有变压器的型号不同,略微有点差异。高压输入电线截面积按照最小截面规格16平方即可。低压输出最好是二根150平方的铜线
并联
使用。
第2个回答 2021-05-27
电缆是按电流来选择的,高压:I=400÷17.32=23.09A,选25平方毫米电缆。
低压:I=400÷0.6928=577A,选300平方毫米母线排。
第3个回答 2022-06-28
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适
怎么算?
答:
计算方法:根据变压器容量计算公式,
计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、电缆载流量来选择电缆型号和规格
。如果400KVA变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯...
我这工地是
400kvA的变压器
请问架空线需要
多大的电缆
线?最大能带多大的...
答:
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A
选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以
。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫...
400kva变压器多大电缆
答:
在选择
400kVA变压器
所需
的电缆
时,我们需要考虑其
高压和低压
部分的额定电流。高压侧的额定电流为23安培,推荐使用16平方毫米或者25平方毫米的铝电缆。这样的电缆尺寸能满足短距离传输时,根据发热条件来限制导线截面,确保设备的正常运行。低压侧的额定电流则高达607安培,这时应选择185平方毫米或240平方毫米的...
大家正在搜
800kva变压器高压用多大电缆
1600变压器高压用多粗的电缆
400kva变压器用多大的电缆
1250变压器用多大高压电缆
1000kva变压器用多大电缆
70高压电缆能带多大变压器
200变压器用多大电缆
500kva变压器用多大电缆
变压器低压侧多大电缆
相关问题
400KVA变压器高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?
400KVA变压器用多大电缆线
400kva变压器多大电缆
400kvA变压器低压选多大的铜线?
我有一台变压器是400KVA千伏安到低压配电柜需要多大的电缆...
400变压器用多大电缆
400KVA变压器一次侧和二次侧需用多大电缆
工业临时用电,用一台400KVA变压器,从变压器到计量箱敷设...