33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器怎么配高压电缆
160kvA
变压器配
多大的
高压电缆
答:
如果
高压
侧的额定电压是10KV则其额定电流只有9A 用35平方毫米的
电缆
已经绰绰有余
10kv
变压器
1500kva需多粗
电缆
一次侧要多粗电缆?电缆型号是什么?_百度...
答:
高压侧额定电流86A , 距离近用70的铝芯就够了,如果较远用95的铝芯好一点, 采用交联聚乙稀
高压电缆
YJLV 22 3×70 8.7/10KV
2000KVA
变压器配
多少型号地
高压
铜
电缆
。
答:
高压
多少伏?如果是10KV电流100A多一点,用35平方线就可以,建议用50平方
变压器
用多粗的
电缆
?
答:
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
200KVA
变压器
接10万伏
高压
须多大铜
电缆
?
答:
200kVA这样的小
变压器
,不会是有那么高的电压等级的吧,是不是10kV的啊?10kV的
电缆
,可以用交联聚乙烯绝缘电力电缆,其最小截面是3×25或3×16平方毫米的。
500kva的
变压器
用多大的
电缆
答:
6928=722A.导线选择
高压
侧应首先考虑机械强度,因此不宜小于70mm2。二次侧安全过流、供电距离、末端电压降、有功损失、机械强度等综合考虑,如果地埋还应考虑温升。地埋
电缆
铜芯1-1.5A铝芯0.8-1.2A/mm2为宜。假如供电距离小于300m,可选铝芯300mm2双路,铜芯185—240mm2双回路为宜。
高压
侧35kv容量400KVA的
变压器
前端
电缆怎样
选择导线线芯截面及电缆型号...
答:
变压器高压
侧额定电流=400/1.732*35=6.6A,35kv
电缆
目前厂家生产的最小截面好像是25平方毫米的,容许电流远远大于这个额定电流,选最小的就可以了
450千伏安
变压器
需配多大
高压
铝
电缆
答:
首先,是没有450千伏安的
变压器
的,只有400或500,现在要求最小都要70平方或以上
变压器
到
高压
柜一次
电缆
多大
答:
根据400KVA
变压器
,从高压柜到变压器的供电距离,大概只有几米或者几十米远,根据10KV/0.4KV的变压器的高压电流是;400×0.0577≈23.1(A),可以选择16㎜²-25㎜²的铜芯
高压电缆线
,但是,目前的工程项目小变压器一般也选择是35㎜² 的。注意高压电缆线。
10kV变电室内
高压电缆
(高压柜至
变压器
),变压器总容量为5030kVA,两根3*...
答:
S=1.73205*U*I I=5030/(1.73205*10.0)=290.4A。如果不考虑机械强度,2根3*150的铝
电缆
绝对没有问题。