630kva
变压器高压
侧如果采用
电缆
,则电缆型号该选多少的
答:
楼上的太婆婆妈妈了,10KV的话 一次电流36.4 选择YJV22-10 3*25的就可以了 6KV的话一次电流50A左右 选择YJV22-10 3*35的就可以
1600KVA
变压器
,
高压
35KV进线
电缆
用什么规格的
答:
35KV额定电流只有27A,如果距离很近用额定电压35KV的25平方
电缆
就没问题,如果距离很远考虑电压降落就要适当加大截面。低压侧负荷为1200KW,三根240的电缆显然不够,考虑功率因数为0.9 电流已达到2025A,3根240电缆充其量也就 1500A。
400KVA
变压器
高低压分别用多大的
电缆
合适
怎么
算?
答:
400KVA
变压器
1、
高压
侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;
电缆
质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
1OOKVA
变压器
要配多少平方铝芯
高压电缆
答:
如果高压侧的额定电压是10kV,则
变压器高压
侧的额定电流只有5.77A。通常铝芯
高压电缆
的规格最小是25平方毫米,其载流量远远超过5.77A
...
变压器
用10KV的高压线在900M左右的距离需配多大的铝芯
高压电缆
...
答:
315KVA的
变压器高压
侧额定电流为18.2A,总按照规定高压侧
电缆
的额定电流为变压器的1.5倍,电流为27.2A,为了保证冲击电流再乘以2.5倍,大概就是70A,选用16mm2的就可以了。当然25的更好。
主
变压器高压
侧电流多少?
电缆
选型?
答:
可以选交联聚乙烯绝缘电力
电缆
,每台
变压器
I=P/√3U=10000/(√3×35)=165A。(1)变压器的容量选择的一般原则 变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对...
250kva 的
变压器高压
侧是10kv 低压侧是380v请问高压侧用多大
电缆
,电流...
答:
高压
侧电流是25安,
电缆
看看多远啊,25平方或35平方都可以的。距离远就选大的。
...高压10千伏630千伏安
变压器
接线距离500米需要多少平方
高压电缆
...
答:
温度等因素.37A.732=36,考虑到线路长;10\.根据导线载流量口决可以计算
变压器
一次的额定电流就可以计算出用多大的
电缆
,630\,用10-16mm2铝电缆就可以;1
630kva
变压器高压
侧如果采用
电缆
,则电缆型号该选多少的?
答:
630kva
变压器高压
侧如果采用
电缆
,则电缆型号要根据供电公司给的参数进行选择。一般为70mm2或95mm2。
500KVA
变压器高压
一次配多大的地埋
电缆
.
答:
一次侧额定电流是28.9A,用25平方的铜芯
高压电缆
就可以了。