33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器无功计算
变压器
功率怎么
计算
答:
因为次级的电流由功率除电压可求出为i=p/u=20/15=(约)1。33(a)那么初级的电流为u1/u2=i2/i1=220/15=1。33/i1=14。66=1。33/i1,i1=1。33/14。66=0。09(a)一般
变压器
的
计算
是先确定所需的变压器的容量在来计算所要的铁芯,和线圈初、次级匝数在来选择线径。比如:我们要个...
怎样
计算无功
功率
答:
无功
功率单位为乏(Var)。在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其
计算
公式为:P=U×Icosφ,其中的φ指的是电压和电流的相位差。在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小...
变压器无功
功率如何
计算
答:
无功
功率在现实的用电负载中,一般是用议器测量的,因为用电负载一直变化.你现在所说的2000KVA的一台
变压器
,实际使用负荷只有500KVA,利用率只有25%,是很低,只能增加用电负荷,功率因数补偿的本质是减小电网的无功功率,而不能提高变压器的利用率。不知道这样讲你能看得懂吧?
配电
变压器
空载
无功
如何
计算
?
答:
变压器
铭牌除了标明额定容量SN,额定电压U1N,U2N,额定电流I1N,I2N外,一般还会标明短路损耗△PK、短路电压百分比Uk%,空载损耗△P0,空载电流百分比I0%。不知道你的配电变压器标出了没有。如果有,则可以通过
计算
Γ型等值电路的电纳BT值来计算空载
无功
。由于空载试验在低压侧进行,而配电变压器的空载是...
有功功率的
计算
,现知道
变压器
为800KVA,有功电量和
无功
电量,谁能帮助...
答:
您可以这样来
计算
:有功电量(kWh)÷该电量的时间(h小时数)=该时间段内的平均有功功率(kW)如果要求平均
无功
功率:无功电量(kVarh)÷该电量的时间(h小时数)=该时间段内的平均无功功率(kVar)如果要求平均视在功率(kVA):√(平均有功功率(kW)^2+平均无功功率(kVar)^2)。不知您是否...
变压器
的
无功
补偿如何
计算
答:
(1)按照
变压器
容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功
补偿容量
计算
系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
有关
变压器无功
补偿值的
计算
问题
答:
功率因数cosA=0.8时,视在功率、有功功率和
无功
功率间是特殊三角形关系,勾三、股四、弦五sinΦ=0.6 有功功率P=ScosΦ=250X0.8=200KW 无功功率Q=S sinΦ=250X0.6=150 kVar cosB=0.92时,有功功率P=S/cosΦ=250/0.92=230KW 因为:无功功率平方=视在功率平方-有功功率平方 ...
已知
变压器
容量,
无功
补偿如何
计算
?
答:
变压器
效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每kw需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量
计算无功
补偿电容量:qc=变压器容量(kva)×0.8×0.691
郭老师您好!请问
变压器
空载损耗如何
计算
啊?我们这有一5万千伏安的变压...
答:
1、该
变压器
的空载
无功
损耗为:Qo=Io%Sn=0.27%×50000=135kVAR 2、该变压器负荷在4.5万时的负荷率为:β=S/Sn=4.5/5=90 3、该变压器的负载无功损耗为:Qp=Uk%Snββ=10.67%×50000×0.9×0.9=4321.35kVAR 4、该变压器在4.5万负荷时的无功消耗为Q=135+4321.35=4556.35kVAR ...
变压器无功
损耗如何
计算
?
答:
(空载电流*线电压*1.732)平方=视在损耗 有功损耗=查
变压器
出厂报告中有此参数,报告中称此参数为空载损耗 (视在损耗)平方= (有功)平方+ (
无功
)平方 以上就是无功损耗的
计算
方法。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器无功功率
变电站无功计算
变压器无功计算公式
变压器空载无功损耗计算