33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器无功计算
电力
变压器
补偿柜怎样
计算无功
补偿功率
答:
有公式奥,补偿前功率因数cosΦ1,
变压器
容量S,补偿后的目标功率因数cosΦ2,需要的补偿量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)。此处S即为变压器的容量,如果考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。现实中要适当扩大这个补偿值,因为考虑到电容的出力等诸多因素,也可以根据...
大家有会
计算
三绕组
变压器无功
补偿的吗?
答:
综合负荷补偿容量的确定
计算
方法。Q=(tg 1—tg 2)KPav KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。tg 1——补偿前功率因数角的正切值。tg 2——补偿后功率因数角的正切值。
电力
变压器
?一台变压器如何
计算
他的
无功
补偿?
答:
肯定的告诉你,补偿后大大节约了电费!功率因数即
变压器
输出有功功率与总功率比值。补偿前:变压器总功率(负载量)=有功功率+
无功
功率=10/7 *有功功率 (其中有功功率=0.7总功率);补偿后:变压器输出总功率≈有功功率(功率因数接近1)。在系统负载不变的情况下,所需有功功率也不变,输出减小了...
变压器
1600kvA怎么
计算无功
补量
答:
1600KVA的
变压器
,在初次安装并联电容器时,如果需要比较精确的容量数值,那就必须
计算
出用电系统实际的
无功
需求量(即计算出所补偿电容容量的大小),它需要下列条件,1.最大负荷时有功功率P。2.初始功率因数COSφ1,3.目标功率因数COSφ2(一般.把它定在0.95)。然后根据公式Qc=P(tanφ1-tanφ2)...
变压器
的
无功
补偿容量如何
计算
,计算依据来自什么规范或标准?变压器的无 ...
答:
个人觉得
无功
补偿容量
计算
主要看负载类型,负载的功率因数值及要到达的功率因数值来确定决定补偿容量。举个例子,比如一电动机额定功率55.0KW,功率因数cosφ=0.8,想将功率因数补偿到cosφ1=0.95,那么需要补偿的无功功率为Q=P(tgφ-tgφ1),Q≈P(0.75-0.33)=0.42*55=23.1kvar,则便容器...
变压器无功
补偿容量如何
计算
?
答:
tgφ=√1-cos²φ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行
计算
:功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+
无功
电度平方 ...
变压器
的空载与负载
无功
损耗如何
计算
?
答:
变压器
负载时的
无功
损耗
计算
如下图所示,空载时负荷电流为0,所以负荷容量S=0,所以后面的项没有了,只计算前面一项即可。
变压器
功率的
计算
方法
答:
单相
变压器
功率由用电总功率*120%获得(效率按80%
计算
)。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例)。假设使用同截面的导线,导线电阻为R。单相变压器两线方式供电,输送功率P 时,相线、中性线中电流为I ,产生的线路损失为 P 单损 = 2I^2R。三相变压器三相四线方式供电,输送功率P...
400千伏安
变压器
应用多大
无功
补偿怎样
计算
答:
按
变压器
容量的30%补偿。400kVA*30%=120kVAR。按120kVAR补偿即可。在三相不平衡的居民住宅及其它场所,宜采用分相补偿或混合补偿方式。当采用混合补偿时,分相补偿容量不小于总补偿容量的30%。
1250KvA
变压器无功
配多大电容补偿,怎样
计算
答:
三相交流电路
无功
功率Q=根号3×线电压×线电流×sinΦ或Q=3×相电压×相电流×sinΦ(kvar)1250Kva
变压器
要加多大的电容器补偿,可以通过以下公式
计算
所需补偿容量:tgφ1=sinφ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数...