变压器无功补偿容量如何计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-06
可以通过以下公式计算所需补偿容量:
tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=√1-cos²φ/cosφ
Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)
式中cosφ1: 补偿前的功率因数
cosφ:你想达到的功率因数
Qk: 所需补偿容量(kvar)
p: 线路总功率(KW)
补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:
功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+无功电度平方
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chB545P0h.html
其他回答
第1个回答 2011-04-18
按负荷打算计算。一般按百分之五十左右计算即可
第2个回答 2011-04-06
按变压器容量的5%
第3个回答 2011-04-07
可以按补偿电流计算。
第4个回答 2020-10-27
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
如何计算变压器
的
无功补偿容量?
答:
计算无功补偿
电容,只需根据以下两个公式即可
算出
;设功率因数为a a=P/S S=根号下(p^2+q^2)p有功功率,s为视在功率,q为无功功率 无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电
变压器
及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在...
无功补偿容量如何计算?
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%
,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
变压器
的
无功补偿如何计算
答:
变压器的无功补偿容量一般为变压器额定容量的15%-30%
fengyuxiangsui | 发布于2010-09-03 举报| 评论 2 0 一般是15%-30% 瞬间々迷恋 | 发布于2010-09-02 举报| 评论 0 0 通常补偿变压器容量的35-40%。比如一台200KVA变压器补偿80千乏。以此类推。 挖矿人 | 发布于2010-09-02 举报| 评论 ...