33问答网
所有问题
无功补偿后,可增加多少变压器容量,怎么计算,谢谢。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-07
可以通过以下公式计算所需补偿容量:
tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=√1-cos²φ/cosφ
qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)
式中cosφ1:
补偿前的功率因数
cosφ:你想达到的功率因数
qk:
所需补偿容量(kvar)
p:
线路总功率(kw)
补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:
功率因数=有功电度/根号
有功电度平方+无功电度平方
相似回答
无功补偿后,可增加多少变压器容量,怎么计算,谢谢
。
答:
可以通过以下公式
计算
所需
补偿容量
:tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1 tgφ=√1-cos²φ/cosφ qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1:补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 qk:所需补偿容量(kvar)p:线路总功率(kw)补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行...
变压器无功补偿容量如何计算
?
答:
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%
,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可...
如何计算无功补偿
的
容量
和选择投切方式?
答:
有的情况下,是按照变压器容量来匹配补偿电容的容量,
补偿容量推荐选择为变压器容量的1/3到1/2
。有电力公司的文件提出,补偿容量按变压器容量的15%考虑,从实际使用来看,补偿效果较差。因为目前绝大多数变压器的负载率是比较高的,无功缺额比较大,15%的补偿容量根本不够。确定了无功补偿容量后,进行分组。
大家正在搜
怎么计算变压器无功补偿容量
配变无功补偿容量应按变压器容量的
200kva变压器无功补偿补多少
根据变压器容量选择无功补偿
1000kva变压器无功补偿容量
变压器无功补偿计算
1600的变压器无功补偿多少
125变压器无功补偿是多少
变压器无功补偿计算方法
相关问题
无功补偿后,可增加多少变压器容量,怎么计算,谢谢。
无功补偿后变压器负载容量是否可以增加?
已知变压器容量,无功补偿如何计算?
变压器无功补偿容量如何计算?
如何计算无功补偿容量?
如何计算无功补偿容量
无功补偿为变压器容量的多少合适呢?