无功补偿后,可增加多少变压器容量,怎么计算,谢谢。

如题所述

首先要知道,补偿前有功,无功,变压器容量,功率因数;
确定功率因数要补偿到多少,一般是0.92-0.95;因为无功需求变少了,因而有功出力增加,原来变压器容量一定时,无功变小则有功增加,即可换算到变压器容量需求降低,
原容量-降低后容量即为节省(或者说增加)的容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-23
变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
首先要知道,补偿前有功,无功,变压器容量,功率因数;
确定功率因数要补偿到多少,一般是0.92-0.95;因为无功需求变少了,因而有功出力增加,原来变压器容量一定时,无功变小则有功增加,即可换算到变压器容量需求降低,
原容量-降低后容量即为节省(或者说增加)的容量。