33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的功率怎么算
变压器的
视在
功率怎么算
?
答:
视在
功率
的单位为伏安(VA),或千伏安(KVA)、兆伏安(MVA)。交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如
变压器的
容量就是指它的视在功率。视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S...
变压器
KVA换算成KW是
怎么算
?
答:
千伏安(KVA)是视在功率,其中包括 有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你
的功率
因数来计算的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。
怎样计算
变压器的
实际
功率
?
答:
视在
功率
等于电压与电流乘积。前提是同一个器件上的电压与电流。对于单相
变压器
,就简单了。对于三相变压器:如果测量的是相电压和相电流,就是三个乘积之和,如果对称,一相的乘积再乘以3.如果测量的是线电压和线电流,如果对称,任意一组线电压和线电流的乘积再乘以√3。如果部对称三电压取平均,三个...
小型
变压器的
设计的公式(
功率
,铁心,匝数等等)
答:
1.1
功率的
计算
变压器的功率
可根据下式计算,即 P=IV (1)式中P——电功率;I——电流;V——电压。先算出次级功率,然后再算初级功率。线圈总功率(即
变压器功率
)的计算方法与硅钢片的种 类有关,将次级功率加上消耗功率即得初级功率,一般来说,铁心消耗功率约为15%,即初 级功率算式如下 P1...
关于三相
变压器
额定
功率的
计算公式
答:
变压器的
额定
功率
公式可以有以下表示:1、三相变压器额定功率,就是三个单相功率之和(你不要为这个根号3所迷惑)最原始的公式就是P=3*(U相)*(I相)。(公式一) 这里(U相)和(I相)都是相电压和相电流。在变压器内部线圈计算时都是以相为准的。如变压器负载损耗,先计算出一相,然后乘3就...
求帮忙计算工频
变压器功率
答:
你这个
变压器的
截面积是:S=1.2*1.8=2.16平方厘米。根据截面
计算变压器功率
:P=S/K^2=(2.16/1.25)^2=2.98瓦 假如K选1.15 那么功率是:P=S/K^2=(2.16/1.15)^2=3.52瓦
变压器的功率怎么计算
答:
变压器的功率
取决于铁芯材料和铁芯截面大小。一般铁芯磁通量在800~1500高斯。现在的变压器一般铁芯磁通量在1200高斯以上,高的磁通量可以使变压器体积减小。你所说的变压器如果要确定其功率就得量出铁芯的截面积来,否则谁也无法知道其功率。如果要说
功率计算
那是很简单的事:电压*电流*功率因数=功率这是指...
知道
变压器
容量,
功率
因素,
怎么计算计算
电流
答:
变压器功率
=变压器容量x功率因数。这里的变压器其功率指的是有功功率,如果要求无功功率,方法如下:无功功率=√(变压器容量²-变压器功率²)。功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷
的功率
因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的...
变压器
视在
功率计算
公式是什么
答:
这个折扣就是Cosφ,称为功率因数,用 PF表示。由于是单口网络端钮电压与电流间的相位差角,故φ往往称之为功率因数角。只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗
的功率
。
变压器
视在
功率计算
公式是什么?
答:
交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如
变压器的
容量就是指它的视在功率。三相视在
功率计算
公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。一般运算中,视在
功率的
计算采用线电压线电流来计算,公式为:式...
棣栭〉