怎样计算变压器的实际功率?

如题所述

包括视在功率和有功功率,一般变压器标称的是视在功率。
视在功率等于电压与电流乘积。前提是同一个器件上的电压与电流。
对于单相变压器,就简单了。
对于三相变压器:
如果测量的是相电压和相电流,就是三个乘积之和,如果对称,一相的乘积再乘以3.
如果测量的是线电压和线电流,如果对称,任意一组线电压和线电流的乘积再乘以√3。如果部对称三电压取平均,三个电流取平均,平均值的乘积再乘以√3。
假如你需要的是有功功率,上述运算后再乘以cosφ,φ是电压和电流的相位差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-18
变压器名牌上已标明变压器的额定容量kVA。计算公式为:
S=1.732*U*I
式中:S--变压器额定容量,单位kVA
U--变压器额定电压,单位kV
I--变压器额定电流,单位A
计算时,电压、电流必须用同一侧的数据。
如果你是问变压器带负载后的实际功率,可用当时低压侧的实际电流和低压母线电压代入公式即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-02-18
总功率减去电线上的损耗功率
第3个回答  2011-02-18
S=1.732*U*I