33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧短路电流怎么算
先选
变压器
才能算
短路电流
么
答:
是的,先选多大容量
变压器
,然后
高压
和低压侧电压,根据
计算
公式,计算出
短路电流
10kv箱变设计时
变压器高压侧计算短路电流
时,需不需要计算线路阻抗?
答:
如仅仅只计算变压
高压侧
的
短路电流
时,则不必
计算变压器
低压侧以下的线路阻抗。
变压器
低压
侧短路电流计算
值为多少?
答:
低压侧的额定电流:100 / (0.4 * √3) = 144.34 A;低压侧的
短路电流
:144.34 / 0.0191 = 755.7 A。400KVA是一次侧的容量。发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而...
如何算
出
变压器
的
短路
阻抗
答:
计算
出短路电阻和短路电抗后,就不难求出短路阻抗。由于电阻分量是有功分量,而电抗分量是无功分量,二者相位差90°,故短路阻抗为:短路阻抗是
变压器
设计计算中一个十分重要的参数,它的大小涉及到变压器的成本、效率、电压变化率、机械强度及
短路电流
大小等。为了降低负载损耗,提高效率,较小电压波动率,...
1万6千kvA
变压器短路电流
多大?
答:
无法估量原因如下做为如此之高的电压如果
短路
会使火一级的
高压
设备导至短路跳闸甚至会烧毁上一级的设备跳闸或烧毁甚至会影响到整个的电路系统故障或瘫痪:谢谢
2500kVA
变压器
,Ud=10%,6kV/0.4kV,
如何计算
低压变压器出口三相
短路电流
周 ...
答:
当不知道
高压侧
系统短路参数时,可用变压器额定
电流
除以
变压器短路
阻抗来估算。显然这个结果是偏大的。2500KVA变压器,400V侧额定电流为3607.5A 3607.5÷0.10=36.075KA 要得到比较准确的数值,应根据系统参数来
计算
。
请问80KVA
变压器
小区路灯照明使用,需要多大规格的
高压
和低压电缆...
答:
80KVA
高压
额定
电流
I=S/1.732U=80/1.732/10=4.6A,电流很小,只要高压电缆的机械强度够就可以了,4mm²以上的电缆都可以。80KVA低压额定电流I=S/1.732U=80/1.732/0.38=122A,低压可以用25mm²的铜芯电缆或35mm²的铝芯电缆。
两台
变压器
并联时,流过各变压器的
短路电流如何计算
?
答:
和一般的电抗并联电路中电流分配一样
计算
。即先按
变压器
并联的电抗下流过的总的
短路电流
。再按各自的电流与电抗成反比的关系分开。
变压器
的
短路
试验是
怎么
回事?
答:
变压器
空载实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。短路试验就是负载实验,高压加额定
电流
,低压短路,得到的试验数据,为负载损耗,即“铜损”。 一般加在
高压侧
,低压侧开路的话,那么在低压侧达到额定电压时的高压侧的电流就是空载电流。低压
侧短路
时,那么...
变压器
的
短路
电压百分比是多少?
答:
变压器
的阻抗电压(短路电压)
计算
公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次
侧短路
,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。如果阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口
短路电流
过大,要求...