变压器低压侧短路电流计算值为多少?

干式接地变压器:容量:400/100kVA,二次侧额定电压400V,二次侧额定电流144A,阻抗电压1.91%
我的计算:I=100*400/1.732/400/0.0191=3022.86A,感觉这个值算出来不对啊~

低压侧的额定电流:100 / (0.4 * √3) = 144.34 A;低压侧的短路电流:144.34 / 0.0191 = 755.7 A。400KVA是一次侧的容量。

发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而导致电池的爆炸或释放氢气和电解质

较大电流通过的导线也可能过热,造成绝缘层损坏,引起火灾。电动机叶片被卡住,也可能会导致短路。在电气设备中,短路通常是由于意外或绝缘层脱落。短路还可能会导致电弧的产生。电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。它对会对输电系统、配电系统以及电子设备造成损害。

扩展资料:

计算条件

1、假设系统有无限大的容量。用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

2、在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

3、短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。

参考资料:百度百科-短路电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
低压侧的额定电流:100 / (0。4 * √3) = 144.34 A
低压侧的短路电流:144。34 / 0。0191 = 755。7 A

你的计算式中多乘了一个400了。400KVA是一次侧的容量。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-11-22
各位答主,小学老师找你们了,快去吧!
144.34 / 0.0191 = 7557 A=7.557KA
第3个回答  推荐于2017-10-03
变压器低压侧短路电流有一个简单的计算办法:
  如果变压器容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的短路电流是 Id2。以下关系是成立:
  Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。

变压器:
  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。