22KV
高压
跌落开关烧坏
答:
你在哪个省市,是三相供电吗,供电电压是否是20KV,供压配电电压是否是0.4KV(即380V)?对2000KVA的
变压器
中,若
高压
是20KV供电,其高压额定电流为:I=2000/(1.732*20)=57.74A,一般跌落开关的熔丝电流按额定电流的1.3-1.5倍计算,
熔丝计算
值为75A-86.6A左右,可以选用100A的熔丝。你选用50A的...
跪求箱式
变压器
构造
答:
箱式
变压器
箱式变压器将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。国内箱式变压器专业生产厂商有浙江江山市双鹏特种变压器厂等。 组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)是将变压器、
高压
受电部分的负荷...
200KVA
变压器
支线跌落用什么型号规格
熔丝
?
答:
变压器熔丝
的选择是:
高压
容量电压相比求,低压容量x9除以5,。就是:200000/10000=20A,可选20A的熔丝。低压200x1.44 =288A 288x9/5=518A 低压熔丝518A.低压额定电流288A,可直接按2.5倍选取。
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用配电房
答:
第4.1.2条带可燃性油的
高压
配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。第4.1.3条不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力
变压器
,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境...
初级电工基础知识有什么?
答:
初级电工应具备基础电工原理知识,常用的工厂电器的原理以及应用,看懂学会电器线路图常用电工测量仪表、工具和防护用具使用及维护,室内线路、架空线路和电缆线路的安装敷设和使用维护,常用导线种类、选用与联接方法,交流异步电动机类型、用途和运行控制、维护、安装检修,常用变配电设备及控制低压电器,变配电...
10kv保护定值
计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值
计算
口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
800KVA
高压变压器
一次
保险丝
应该用多大,用75A老实烧保险丝?
答:
例:有一台400kVA
变压器
,
高压
10kV,低压 0.38kV,高压端跌落保险的
保险丝
最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。额定电压是10kV/0.4kV, kVA是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,还有一个无功功率用Q来表示。它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是...
对不同容量的
变压器
如何选择
熔丝
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:\x0d\x0a100kvA以下的
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;\x0d\x0a100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择。\x0d\x0a
高低压
侧额定电流
计算
公式:\x0d\x0aI=S容量/U电压...
50kva站用
变压器高压
保险用多大
答:
以35KV站用变为例:高压侧额定电流Ie=S/√3Ue=50/(√3*35)=0.825(A)按照
变压器高压熔丝
的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择,那么高压侧熔丝可选择0.825*2~0.825*3=1.65~2.475A之间。而熔丝规格里有接近的为3A,所以选3A的,其它如10KV、110KV站...
250
变压器高压熔丝
多少a好
答:
15A或30A。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,250kva变压器高压侧最大电流约15A,所以250
变压器高压熔丝
配15A或30A均可。高压熔断器熔丝是一种熔化的保护元件,通常由金属丝制成。