33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压熔丝计算
变压器
正装与侧装区别
答:
配变低压三相负荷分配均衡,不平衡度不应大于15%,零线电流不应超过额定电流的25%。配变配套设施公用配电
变压器
的高、低压侧一般均配置熔断器。
高压
侧采用跌落式熔断器作为配变本身故障保护和低压出线故障的后备保护;低压侧采用户外式低压刀开关作为过负荷保护和短路保护。低压侧零线严禁安装熔断器。高压侧
熔
...
干式
变压器
线圈铜接头初级电工复习题有那些 详细�0�3_百度知...
答:
207、在采用真空断路器单独作为旋转电动机、干式
变压器
的保护开关时,都需要在断路器的负荷侧装设过电压保护装置。208、真空断路器的真空开关管可长期使用而无需定期维护。209、分闸线圈的电源电压过低,往往使
高压
断路器发生跳闸失灵的故障。210、3~35kv 电压互感器高压熔断器
熔丝
熔断时,为防止继电器保护误动作,应先...
临时用
变压器
不安装馈电柜行吗
答:
规定:容量在100kVA及以下者,
高压
侧
熔丝
额定电流按
变压器
容量额定电流的2~3倍选择容量在100kVA以上者,高压侧熔丝额 定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流选择。 3.3 避雷器的安装 运行经验证明:影响配电变压器安全运行的外界危险大部分来自雷电事故。因此,变压器应装设防雷装置。
变压器
损耗电量的
计算
方法有几种?
答:
4.负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比。5.由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数
计算
,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,
变压器
停电后,自坠
熔丝
管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
低压电气二次回路控制
变压器
如何确定容量
答:
二次侧负载功率累积,在乘以20%,就是你要确定的
变压器
容量。至于熔断器,可选择变压器容量/二次侧输出电压。比如说电路是24V交流控制,所接的只是些指示灯和继电器,那么,选50VA的变压器足够了。熔断器可选2A。不过这是基于变压器二次侧只有一组输出而言。如果有俩路输出,比如24V和6V,那么就要看他们...
电动机在启动时烧
熔丝
是什么原因?
答:
1、故障原因:①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤
熔丝
截面过小;⑤电源线短路或接地。2、故障排除:①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;②查出短路点,予以修复;③消除接地;④查出误接,予以更正;⑤更换...
变压器
的鸭子嘴怎么摘
答:
需要专用的高压绝缘拉闸杆,杆头有一横钩,用横钩钩住
高压熔丝
管上端的圆环使劲一拉即了摘下,合上使劲一推就行。不过这是高压操作,要专业电工在有安全防护下操作。不要轻易偿试十分危险。
变压器
铜损耗
计算
公式
答:
空载损耗:当
变压器
二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量 负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:负载损耗=最大的一对绕组的...
250kva的
变压器
低压配多大的脱扣开关
答:
600A。根据查询机械网显示,250kva
变压器高压
侧最大电流约15A,考虑安全系数,选择20-25A的
熔丝
即可,250kva变压器低压侧额定电流接近600A,开关需按最大电流来选择,所以250kva的变压器低压配600A的脱扣开关。
变压器
定期检查维护的内容有哪些?
答:
配电
变压器
检查和常见故障分析 王纪昌 晋高峰 配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,及时处理。 一、配电变压器的维护检查 变压器维护检查的内容如下: 1.检查运行中的变压器声响是否正常 ...
棣栭〉