33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压电缆对照
高压
10kv
电缆
选型
答:
我们选择
高压
进线
电缆
时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据
变压器
容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电缆长期允许工作温度80℃,电缆为电缆地下管道敷设,K=ktk1k2=0....
10KV
高压电缆
1000米长,到500KVA
变压器
,选用多大平方的高压电缆?
答:
10kv侧额定电流28.87A。不预留裕度不扩容,不考虑机械强度采用直埋选yjv22-3*25mm2电力
电缆
可满足要求。满载时末端电压损失约42v。
如何根据
变压器
型号选择
电缆
答:
200KVA 2则安全载流为 200/1.732/0.4=288A 1则电流为 200/1.732/10=11.5A 如今电力局进线不会按实际电流为配备
高压
线 他最少会选择50铝线咯 你可以根据你的实际使用率来考虑 2则低压端你可以根据你的实际使用率来考虑 如果都是3相设备满负载使用的话 可以选择150铝线
电缆
安全载...
250kva 的
变压器高压
侧是10kv 低压侧是380v请问高压侧用多大
电缆
,电流...
答:
高压
侧电流是25安,
电缆
看看多远啊,25平方或35平方都可以的。距离远就选大的。
500KVA
变压器高压
侧用多粗的
电缆
答:
500KVA的
变压器
10KV
高压
侧电流28.86A,建议选用铝芯35平方。如果高压侧是6KV电流48A。用铝芯35平方也可以。
...用多大容量的
变压器
,多大截面的
高压电缆
和低压电缆,请给公式_百 ...
答:
低压负荷250KW,工作电流是:475A
变压器
的容量不小于:S(视在功率)=1.732*0.4*475=329KVA 10KV
高压
侧,额定电流:I1=329/(1.732*10)=19A 10KV高压侧选用导线面积:S=19/3=6.3平方毫米的铜导线 根据导线规格高压侧应选用10平方毫米的铜导线 侧低压侧380V,额定电流:I1=329/(1.732...
...
变压器
用10KV的高压线在900M左右的距离需配多大的铝芯
高压电缆
...
答:
315KVA的
变压器高压
侧额定电流为18.2A,总按照规定高压侧
电缆
的额定电流为变压器的1.5倍,电流为27.2A,为了保证冲击电流再乘以2.5倍,大概就是70A,选用16mm2的就可以了。当然25的更好。
高压电缆线
怎么选型
答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的
变压器
变压器一次侧
高压电缆
长为2000-3000米一次侧高压电缆选型计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
如何根据
变压器
容量计算
高压
进线
电缆
的型号
答:
按照
变压器
额定电流选择
电缆
I=S/U 额定电流I等于变压器容量S除以额定电压U.选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?为了保证导线...
1000KVA
变压器高压
侧
电缆
选型问题
答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的
变压器
变压器一次侧
高压电缆
长为2000-3000米一次侧高压电缆选型计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...