答:
当选择2000kVA
变压器高压
侧
电缆
时,考虑到电压为10kV,根据功率计算公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以3.5A/mm²的载流能力计算,所需的电缆截面积为200A÷3.5=57.143平方毫米,因此推荐使用57.143平方毫米的铝导线。对于1000kVA变压器,同样运用公式,电流为100...
10kv的
变压器
用多粗的
电缆
?
答:
需要选10kV ZR-YJV 3*70平方毫米电缆。因为电缆的选择不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。并且还要计算短路电流,所以应该线则稍微大点。1.8kV及以下为低压电缆。3.6KV~35KV为中压电缆。35KV~110KV为
高压电缆
。110~220KV为...
1600KVA
变压器
用多粗的
电缆线
好?
答:
在选择1600KVA
变压器
的
高压
10KV进线
电缆
时,首先要计算变压器10KV侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜...
10KV.5260KVA
变压器
选用什么规格的
电缆
?
答:
低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300
电缆
250kva的
变压器
额定电流在360安培左右。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从
高压
母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载...
变压器
的负载多大的铜
电缆
合适。
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
变压器高压
侧选择什么截面的导线
答:
(假设电压是10KV)2000KVA
变压器高压
侧
电缆
的截面积选择57.143平方毫米铝导线。(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM...
变压器高压
侧
电缆
的截面积如何选择?
答:
(假设高压端是10KV电压)4000KVA
变压器高压
端要100平方毫米
电缆
,约400A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM计算 400÷4=100(平方毫米)/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d043ad4bd11373f030fd77b4ab0f4bfbfaed04de"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb...
1250的
变压器
可以选择哪种电力
电缆
?
答:
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台1250kva
变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为
高压电缆
;110~220KV为特高压电缆;特高压...
400KVA
变压器
高低压分别用多大的
电缆
合适 怎么算?
答:
400KVA
变压器
1、
高压
侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;
电缆
质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...