33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器启动电阻烧坏的原因
变频器
不
启动
电机是
什么原因
?
答:
主要
原因
有:1、检查主回路、二次回路。有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等。2、电机问题。检查相对地绝缘
电阻
,绕组线圈电阻。3、电机所带负载过载了。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。4、
变频器
参数不对。参数被错误调整,比如电机
启动
上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线...
变频器
刹车
电阻
发热
答:
电阻就是用来发热的,将制动时负载的动能转化为热能。如果觉得发热太严重,那么可能是一下
原因
:负载制动功率太大,需要延长减速时间。制动电阻散热能力太小需要选择散热能力更强的电阻,或者改善
电阻的
散热能力,比如加风扇。查看制动斩波
器的
激活电压设置的是否合适,设置的太低会导致不必要的制动工作。检查...
变频器
一时停电没法
启动
马达是
原因
?
答:
变频器一是停电没法
启动
马达肯定是因为
变频器的
系统出现了问题,这个时候需要一个处理器。如果一时停电没有办法启动马达的时候可以重新开启。
变频器
炸机
答:
为 0V;所以在上电(
开机
)的瞬间电容对地为短路状态。如果不加充电
电阻
在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。加上充电电阻限流后,要是不并继电器或其他元件,因为流过电流很大,比如对于22KW 的
变频器
,在PN端(直流母线)上至 少有45A...
变频器
维修驱动部分电压注意哪些要点
答:
变频器
维修图片 变频器维修图片(5张)次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以阻值三相不平衡,说明整流桥有故障.B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或
启动电阻
出现故障。2、测试逆变电路 将红表棒接到P端,黑表棒...
变频器
内部是怎么测量的?
答:
一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,运行
变频器
。3、上电无显示 一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如
启动电阻
损坏,也有可能是...
西门子
变频器启动
制动
电阻
就有电
答:
题主是否想询问“西门子
变频器启动
制动
电阻
就有电
什么原因
”?。根据查询西门子官网得知,西门子变频器启动制动电阻就有电是由于母线电压过高导致,需要返回厂家维修。西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。
变频器
出现过流过载
怎么回事
?
答:
变频器的
加速时间设置过短,如果负载又比较重的情况下,变频器就很可能会报过流、过载等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
变频器
故障
答:
我厂一个90kw电机用三晶
变频器启动
,最近几天突然停止,无故障代码,在启动又正常,但过几小时又停止,怀疑接线端子或者按钮线头松动,后改为变频器面板控制也会停止,查看故障记录也... 我厂一个90kw 电机用三晶变频器启动,最近几天突然停止,无故障代码,在启动又正常,但过几小时又停止,怀疑接线端子或者按钮线头松动,后...
变频器
制动
电阻
答:
另外需要指出的就是如果负载是惯性较大的负载或者位能型负载,则一定要使用制动
电阻
才能正常工作,否则惯性大的负载在减速时会引起过电压报警或故障,位能型负载下放时会出现速度不可控的局面,引起过频率或者过电压的故障或报警,过电压对
变频器的
板子有很大影响,会损坏电子板的。