33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器干扰问题怎么解释出来
变频器
工作时
干扰
大,会影响控制器工作,想在控制器的电源输入线接抗干扰...
答:
选用磁环,有三点需要注意,一个是尽量选用比较长的,磁环越长,谐波抑制效果越好;另一个是选用壁厚比较高的,同等直径的,壁厚越厚,滤波效果越好。最后一个,是线径。和你所选用的导线的线径越接近,滤波效果越好。型号有万万千,建议您选好厂家后,联系客服来确定。
如何
消除
变频器
对电路的
干扰
,同一电路中对光电感应开关干扰太大。
答:
一般情况,只能在输入和输出增加
变频器
专用的滤波器,经过试验,效果还是很不错。如果考虑成本,也可以只在被
干扰
的电器电源输入端安装交流滤波器
变频器
开了为什么路由器就没网了?
答:
变频器开了,路由器就没有网了,这是由于变频器在运行过程中,产生的谐波导致的,这种也是经常遇到的
变频器干扰问题
之一,其它比较常见的,像变频器干扰漏保、变频器干扰仪表、变频器干扰传感器等等,这些都是由于变频器在运行过程中,产生的谐波导致的。像这种情况,一般可以通过加MLAD-V变频器专用滤波器...
变频器故障
原因?
答:
如模块未损坏,则是驱动电路
出
了
故障
。假如减速时IPM模块过流或
变频器
对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。 1.3 控制回路故障分析 控制回路影响变频器寿命的是电源...
变频器
常见
故障
答:
某
变频器
有
故障
,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电...
怎么
抵御
变频器干扰
通信信号
答:
将信号线换乘屏蔽线,把
变频器
屏蔽,把所有屏蔽端与机箱充分接大地,把电脑移的远一点。
我这里有690V,的340KW,480KW
变频器
有10台。距离40米到90米左右。如果...
答:
功率很大,电流都在300A以上,所以线都比较粗,频率一般都是50HZ,算是低频,传输线基本上对外的
干扰
可以忽略,同时因为它功率大,受干扰的可能更可以忽略。不过,
变频器
主体会产生比较大的干扰,最好都装到接地机柜里。这个干扰是一直都存在的,如果说干扰突变最可能的时候是开机调速的时候。要注意的是...
变频器故障
快速排除方法?
答:
(1)当
变频器
键盘上显示“fooc”时“oc”闪烁,此时可按“∧”键进入
故障
查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及
干扰
等);(2)若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当...
变频器
对监测监控
干扰怎么
解决
答:
做好
变频器
的接地,变频器要有单独的接地,接地线短而粗;另外,还可以在变频器的电源以及输出端加装变频器专用滤波器或者是变频器专用电抗器等谐波抑制器件试试。
变频器干扰
PLC
怎么
处理?
答:
给变频器做屏蔽就可以了,之前我们碰到过
变频器干扰
收音信号,我们是对变频器做全屏蔽,就一点
问题
都没有了。