33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器干扰问题怎么解释出来
求助:4-20MA信号受
变频器干扰
解决办法
答:
1.把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;2.有
变频器
等强磁场的
干扰
下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低...
变频器
启动为何
干扰
通讯系统?
答:
变频器
的缺点之一就是产生一些谐波,对电网造成
干扰
。可以考虑给变频器单独供电;其次,给通讯线路加装隔离器尽量避免干扰,希望对你有用,有
问题
继续联系!
电路中的两个
变频器
,一个对信号采集
干扰
,一个没有。
答:
回答:这个实属正常,就是一对双胞胎,多少也是有差别的,要不然,就连他们的父母也区分不
出来
了,对吧。 处理
干扰问题
,一般就是那么几招:接地、屏蔽、滤波。根据具体情况具体进行分析。
变频器
常见
故障
及处理方法
答:
3)逻辑控制电路板是
变频器
的核心,它集中了CPU、MPU等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现
故障
的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。4、外部的电磁感应
干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频...
怎么
解决ABB
变频器
对周围家用电器的
干扰
答:
变频器
的输出都带有高次谐波会对周围设备造成
干扰
,实践中行之有效的办法是在变频器的输出端加装磁环,如果磁环足够大可以将变频器的每根输出线在磁环上缠绕5-6圈。若是磁环较小可以在每根输出线上夹套5-6个磁环。这样干扰现象会得到彻底解决或改善很大。若仍有干扰可在变频器的输入侧加装电力滤波器 ...
如何
解决
变频器干扰
热电偶?
答:
热电偶探头输出是模拟量,
变频器
是会
干扰
的.热电偶接地没有,可能是处理热电偶信号的仪器被干扰了.做好变频器的接地和改变变频器的载频,把干扰降低到最小吧.
如何
处理塔吊
变频器
被电磁波
干扰
答:
塔吊即使不升节的时候,
变频器
也会受影响的。所以排除变频器(实际就是那些操作杆的部分)有
故障
之外,就得解决带电问题了。从原理上来看,有漏电之后,塔吊的等电位发生了变换,原先的电位都受到了影响,所以档位判断就会
出问题
。这个问题可不小啊 相当于通常的设备外壳带电了,对人员是潜在的危险 ...
PLC
变频器
受变压器
干扰
无法工作,
如何
解决?
答:
可以尝试使用以下方法:电路耦合引起的
干扰
解决办法:plc和监控设备通过隔离变压器供电。感应耦合引起的干扰解决办法:控制电路采用屏蔽线,当控制线和
变频器
相接时,屏蔽层可不用接地,而只需将其中一端接至变频器信号公共端即可,注意屏蔽层不论接公共端还是接地,只能在一端进行,且不可两端都接。合理...
变频器干扰
仪表
怎么
办?
答:
变频器干扰
仪表解决方案有:第一,接地。要求变频器采用单独的符合标准的接地;第二,屏蔽。采用屏蔽双绞线、铠装电缆等,另外,对于变频器系统级的隔离措施,可以在安装变频器的电控柜表面贴上有屏蔽作用的材料,比方说铝箔等 第三,隔离。采用隔离变压器对干扰谐波进行隔离。第四,就是滤波,可以采用变频...
怎样
解决
变频器
对单片机
干扰
的
问题
答:
变频器干扰
单片机的主要途径,就是线路干扰,根据干扰频段的不同,可以选择变频器输入滤波器、变频器进线电抗器、磁环等,另外,还需要做好变频器的接地;如果距离不是很远的话,建议把变频器输出端与电机之间的联线,换成铠装电缆;绿波杰能希望能帮到您!