33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器干扰问题怎么解释出来
...急!急!电控柜
干扰故障
!!控制温度设备因
变频器干扰
无法正常使用,请大 ...
答:
这种
问题
,大部分都是有
变频器
工作时所产生的谐波导致的。众所周知,变频器有输入端和输出端之分的,因此,首要的问题,就是要搞清楚到底是那一端在干扰温控设备。如果有示波器的,或者是电能质量分析仪的话,那么,就可以测试其波形,及含量,通过测试,我们就可以判断
出干扰
源到底在哪里?如果没有测试...
请教
怎么
解决
变频器
与监控器之间的
干扰
答:
电磁
干扰
也称电磁骚扰 (EMI),是以外部噪声和无用信号在接收中所造成的电磁干扰,通常是通过电路传导和以场的形式传播的。
变频器
的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波会对同一电网的其他电子、电气设备产生谐波干扰。另外,变频器的逆变器大多采用PWM技术,当其工作于开关模式并作高速切换时...
变频器
有哪些
干扰
方法,一般
怎样
处理?
答:
(4)信号电路中要运用双绞线屏蔽电缆。(5)屏蔽层接地址尽量远离
变频器
,并与变频器接地址分隔。(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上运用,具体方法为:输入线一同朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环挨近变频器。(7)一般对被
干扰
设备仪器,均可采纳...
变频器
产生的
干扰
是高频干扰还是低频干扰
答:
就整流来讲:如果是二极管整流,则主要是250Hz和350Hz的
干扰
。如果是AFE整流,则主要是高频干扰(可能会3kHz以上)。就逆变来讲:主要是高频干扰(可能会3kHz以上)。除此之外还有共模干扰。
变频器干扰怎么
办
答:
变频器干扰
- 干扰源的排除 1.1、高频大功率的直流电焊机应远离变频器。电焊机自身的接地应良好。1.2、电磁铁的通断触点应加装RC突波吸收器。1.3、与变频器装在同一电柜中的接触器,要剔除劣质品。要选择开关低噪声,灭弧效果好的产品。必要时也要加装RC突波吸收器。1.4、供电电源阻抗要低,...
关于
变频器干扰
接近开关的
问题
答:
可能是信号线与电机电源线并行引入了高频
干扰
。可以在板子的输入端的信号线上加装电容滤波器来排除干扰。
变频器
引起的
干扰如何
解决?
答:
不是电源引起的,是
变频器
给
出
的信号
干扰
你的信号!建议把屏蔽线接上,如果变频器上有屏蔽的接线端子也接上!再有就是你的柜子内部可能接线横竖交叉过多,整理接线。处理完还不行,可以给我留言,我再帮你想想办法!
如何
防三菱
变频器
的
干扰
答:
解决办法:把
变频器
输入线与输出线分开,分别走各自的电缆沟,选用大一号截面的电缆换原先电缆,输出端与电动机之间的电缆长度尽可能短。这样处理后,发热
故障
排除。对现场出现的各种变频器高次谐波
干扰
,基本上都能照以上介绍的方法顺利抑制,但对谐波成分及幅度要求很严的设备,彻底抑制高次谐波干扰非常...
如何
解决
变频器
的谐波
干扰问题
?
答:
避免辐射干扰;信号线采用屏蔽线,且布线时与
变频器
主回路控制线错开一定距离(20cm以上),切断辐射干扰;变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电器设备的地线须与变频器配线分开,使用短线,这样才能抑制电流谐波对邻近设备的辐射干扰。 在解决谐波
干扰问题
前发现谐波源是关键,要准确找出谐波源可...
您好,关于
变频器干扰
液位变送器的
问题
,我也遇到了一样的问题,请问您最...
答:
这种事情现在太多了,大多数情况都是:
变频器
污染了电源,然后,当别的用电设备再使用受污染的电源的时候,就不能正常工作了。这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决:第一,可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波;第二,第一条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器...