急!急!急!急!急!电控柜干扰故障!!控制温度设备因变频器干扰无法正常使用,请大侠帮助解决!!

我为了节省空间把变频器和温控设备放到一个柜,现在不知道是不是干扰的温控设备控温误动作,正常情况下线0.5度才动作现在0.1就动作,把下线调到2.0也还是0.1动作。请问有没有简单的解决办法????
谢谢大哥!!关键是滤波器太贵啦,我们有9台这样的设备呢,投资太高了。我有朋友推荐我用电抗器加电容说也可以降低部分干扰。请问大侠这个办法是否可行,请给知道一下。

这种问题,大部分都是有变频器工作时所产生的谐波导致的。
众所周知,变频器有输入端和输出端之分的,因此,首要的问题,就是要搞清楚到底是那一端在干扰温控设备。
如果有示波器的,或者是电能质量分析仪的话,那么,就可以测试其波形,及含量,通过测试,我们就可以判断出干扰源到底在哪里?
如果没有测试设备的话,在这里提供一个简单的办法,就是变频器的输出线拆掉,给变频器工作,让其达到正常的工作状态,这个时候,我们再来看一下,干扰是否存在;如果干扰存在的话,就说明干扰来自变频器输入端,或者是输出端,因为输出端的连线已经拆掉了,因此,我们没有办法确认变频器输出端是否有干扰;如果没有,那就可以确定干扰来自变频器输出端了。
现在,最简单的办法,就是在给变频器加上变频器专用滤波器了。注意:变频器专用滤波器,有变频器输入滤波器和变频器输出滤波器两种。一般情况下,只选一种就够了。选型的办法,我上面已经说过了,不再赘述。只是这个方案需要花点儿钱的。
其它的办法,就剩下屏蔽了。如果是变频器输入端产生的谐波进入了温控的电源,那么,屏蔽也不会有作用了。
希望能帮到您。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-10
一般是变频器的输出干扰电控柜,滤波器有效果,将配线分开有时也管用
第2个回答  2010-11-08
温控器传感器的线建议采用屏蔽线,另外变频器要降低载波频率,变频器主回路加滤波磁环

本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-11-08
变频器输出侧加磁环 做好接地 模拟量采集用屏蔽线