变频器干扰问题怎么解释出来
变频器
产生谐波
干扰
分为哪几种?
答:
第一是辐射
干扰
,它对周围的电子接收设备产生干扰。第二是传导干扰,使直接驱动的电动机产生电磁噪声,增加铁损和铜损,使温度升高;第三是对电源输入端所连接的电子敏感设备产生影响,造成误动作。第四在传导的过程中,与
变频器
输出线平行敷设的导线会产生电磁耦合,形成感应干扰。---复制过来的答案,希...
变频器
与广播有
干扰
,
怎么
解决
答:
第三点,需要知道
变频器
是否有做接地,接地是否合乎标准,这也是需要明确的
问题
。第四点,如果是以辐射方式传播的谐波
干扰
到了广播,那么,可以采取隔离措施,就是加金属罩,将变频器屏蔽起来。第五点,如果是以传导方式进行传播的谐波,可以尝试磁环、电源滤波器来进行解决,或者是在广播的电源上加入隔离...
变频器
启动就
干扰
液位信号
答:
变频器干扰
比较复杂,需要自己有个大概的判断,如果是控制设备与变频器共用一个电源,判断为电源因为变频器运行产生的谐波影响了控制系统的需要在变频器电源进行处加变频器专用进线电抗器,其作用是:■降低主电源谐波、浪涌和峰值电流;■提高低频传导抗干扰性;■保护驱动机构的电力电子元件;■提高功率因数...
可以通过参数设定来减小
变频器干扰
吗
答:
可以,调整
变频器
的载波频率这个参数就可以了。理论上是,减小变频器的载波频率,可以减小
干扰
,但是在实际使用过程中,调整这个参数,意义不大。绿波杰能曾经多次调试过,大部分情况下,调整这个参数,未见明显改善。
变频器
常见
故障
的原因有哪些
答:
2,电源异常影响及处理 由于电源线路长期暴露在室外,经常要经受风、雨、雪、霜的侵袭,导致线路老化,在供电时出现缺相、低电压、停电等现象,变动的电压波容易对
变频器
产生影响,导致非正常运行,影响其性能,久而久之,必定会出现
故障
。3,外部电磁感应
干扰
及处理 如果变频器周围存在干扰源,它们将通过...
变频器
出现对电路进行
干扰
的信号,
如何
解决,有什么措施
答:
②、如中性点直接接地、电阻接地、零线的重复接地、防雷接地以及控制信号的屏蔽接地等。屏蔽接地时系统可靠工作;③、
变频器
的专用保护端子PE接地电阻值可参照电力线路及电力设备接地电阻的要求,接地电阻应小于10Ω,接地导线截面积不小于2.5mm2 4、在变频器的电源输入电缆上装设无线电
干扰
抑制滤波器;5、...
怎样
消除
变频器
对周围设备的
干扰
?
答:
分类: 理工学科 >> 工程技术科学
问题
描述:周围设备主要是金属探测仪,由于它比较敏感,受影响较大,清高手指点高招,尽量消除
干扰
。急,多谢多谢!!!解析:
变频器
对周边设备的干扰主要是高次谐波。1,可在变频器输入端加交流电抗器:它可抑制变频器输入电流的高次谐波。2,在输入交流电抗器后面加装...
变频器干扰
光电开关
答:
2.
变频
输出与电机之间装滤波器且接地良好 3.光电开关电源加装滤波器或者磁环 光电开关不行,屏蔽功能做得不好,我是做光电开关的,我的客户也出现过此类问题,后来我给他换了屏蔽功能好一点的光电开关就可以了。上面说的都可以能作为参考,但
干扰问题
是最难解决也是最好解决的问题,有时候只要可靠接地就...
电柜内用22KW的
变频器
启动泵后,LED指示灯正常显示,但其他未启动的指示灯...
答:
正是
变频器干扰问题
,LED指示灯就是容易干扰而微亮,没办法的,改线路,指示灯不能并在如接触器等线圈上,而应接在其辅助接点上。如还不行,只能用12V的指示灯,用变压器提供。
变频器
产生谐波
干扰
分为哪几种?
答:
具体为:首先对周围的电子、电气设备产生电磁辐射,这是频率很高的谐波分量的主要传播方式;其次对直接驱动的电动机产生电磁噪声,使得电机铁耗和铜耗增加;并传导干扰到电源,通过配电网络传导给系统其他设备,这是
变频器
输入电流干扰信号的主要传播方式;最后变频器对相邻的其他线路产生感应耦合,感应
出干扰
...